千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
综合布线系统安装作业指导书
[打印本页]
作者:
lajk
时间:
2005-9-7 18:02
标题:
综合布线系统安装作业指导书
1材料要求
对器材规格、数量、质量进行检查,并应有产品合格证。
对各种管材、型材与铁件的材质、规格、型号、外观检查,应符合设计规定。
工程使用的对绞电缆和光缆规格、型号应符合设计规定,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,对光缆特性进行测试,并应有产品合格证。
检查接插件。
电缆交接设备的型号、规格应符合设计规定。
2主要机具
克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、剥线钳。
万用表、兆欧表、高凳、升降车(或临时搭架子)、工具袋等。
配线工具、线测试仪、网络电缆测试仪。
3作业条件
交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。
预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。
设备间活动地板铺设、防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。
4操作工艺
设备安装:
1) 机架安装:
机架安装应牢固;各种零件齐全,漆面完好,标志清晰;水平、垂直度应符合规定;架前、架后流有一定距离。
2) 配线设备机架安装:
各垂直误差不应大于3mm,底座水平误差不应大于2mm;接线端子各种标志应齐全,
3) 各类接线模块安装:
模块设备应完整、安装就位、标志齐全;安装螺丝拧紧、面板应保持在一个水平面内。
4)信息插座安装:
安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,接线盒盖应可开启,并应防水;安装在墙体上,宜高出地面300mm;信息插座应有标签,安装位置符合设计要求。
5)桥架、槽道、钢管、接地体安装应符合各自的要求。
缆线敷设:
1) 缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;缆线布放应平直、不扭绞、打圈;缆线两端应有标签;各种缆线按要求分开敷设,并应有冗余。(表十)
2) 暗敷设电缆的敷设管道两端应有标志;管道内应无阻挡,并有引线或拉线;直线管道的 利用率应为50%-60%,弯管道为40%-50%,暗管布防4对对绞电缆时管道利用率应为25%-30%。
缆线终端:
缆线终端应有标签,接线无误,接触良好,缆线中间不得产生接头现象,符合系统设计要求。
工程电气测试:
符合系统设计要求。
工程竣工验收
表十 对绞电缆与电力线最小净距
单位范围
条 件 最 小 间 距(m)
小于2KVA
(380v) 2-5KVA
(380v) 大于5KVA
(380v)
对绞、电力电缆平行 130 300 600
一方在槽道、管道中 70 150 300
双方在槽道、管道中 10 80 150
作者:
lajk
时间:
2005-9-7 18:03
5质量标准
保证项目:
1) 所有器材的规格型号、材料的材质及使用场所必须符合设计要求和设计规范的要求。
2) 屏蔽线、接地线不应大于4Ω(有特殊要求的除外),压接应牢固可靠。
3) 盒、箱、电缆安装应牢固可靠。
检验方法:观察检查和使用仪器设备进行测试实验。
基本项目:
1) 各种器件、设备的安装,盒、箱的安装应符合设计要求,布局合理,排列整齐,导线连接正确,压接牢固。
2) 防雷接地线的截面和焊接倍数应符合规范要求。
3) 导线和保护地线应留有补偿余量。
检验方法:观察检查或使用仪器设备进行测试检验。
6成品保护
安装敷设电缆、电线时,不得损坏建筑物,并注意保持墙面的整洁。
安装布线部件时,不应损坏龙骨和吊顶。
修补浆活时,不得把器件表面弄脏,并防止水进入部件内。
使用高凳或搬运物件时,不得碰撞墙面和门窗等。
7应注意的质量问题
设备之间、干线与端子之间连接不牢固;应及时检查,将松动处紧牢固。
使用屏蔽线时,外铜网与芯线相碰:按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。
由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰:应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。
导线编号混乱,颜色不统一:应根据产品说明书的要求,按编号进行查线,并将标注清楚的异形端子编号管装牢,相同回路的导线应颜色一致。
导线压接松动,反圈,绝缘电阻值偏低:应重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应按顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准电阻值的应找出原因,否则不准投入使用。
安装位置距墙、吊顶不符合要求:应按消防规范规定执行。
端子箱固定不牢固,暗装箱贴脸四周有破口、不贴墙:应重新稳装牢固,贴脸破损进行修复,损坏严重应重新更换。与墙贴不实的应找一下墙面是否平整,修平后再稳装端子箱。
压接导线时,应测各回路绝缘电阻。
线缆敷设杂乱:应理顺并绑杂成束。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2