千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控视频缆在工程中的就注意???? [打印本页]

作者: xiong_8009    时间: 2005-9-2 14:42
标题: 监控视频缆在工程中的就注意????

目前我们有一个商场的工程,商场内只考虑了强电的桥架,桥架300*150。层高有6M左右。我方监控项目很不好走线,我们的主干线有60多根左右,可以共强电的桥架吗????

请大家给意见?


作者: ronaldo    时间: 2005-9-2 15:45

距离应该不会很远 选屏蔽好的线缆问题应该不大

个人观点


作者: xiong_8009    时间: 2005-9-2 17:24
从监控机房出来有70多米远,你认为共强电桥架对视频信号会不会有很大的干忧。视频线是SYV75-3的线缆。
作者: soww    时间: 2005-9-2 21:42
做铁盒在桥架上走。
作者: cardcom    时间: 2005-9-3 08:28

走强电一个很危险,很容易有干扰,且产生干扰后,根本没有好的办法来处理,另一个监理也通不过,其次我不介意用75-3的视频线,距离远的话,图象质量不行!做工程还是要花钱的!

QQ:195525412 中国弱电联盟群:15279081 EMAIL:CARDCOM@QQ.COM 技术是质量的基本 责任是质量的保证


作者: pheonix    时间: 2005-9-3 10:08

呵呵 强电和弱点不能共槽 弱电要另外走槽 而且两槽要有1米多的距离 视频线70多米 ,信号衰减不会很大,正常来说不需信号方法器 或者别的什么器件 如果你们做的工程是在有强干扰的环境下,那你得做好充分抗干扰准备 并且不能用信号放大器来抗干扰 要么在线的屏蔽上下工夫 要么用别的技术 如视频拓展器 把信号调制到高频 再传输 在机房那边解调 就好了, 另外 这样的设备不贵哦 呵呵


作者: paradiskull    时间: 2005-9-5 16:06

同意楼上说法,

建议使用视频拓展器或多媒体远传器.


作者: win0715    时间: 2005-9-5 16:26
主要考虑:防水、防腐蚀、防撞击、防信号干扰
作者: 谢伟华    时间: 2005-9-5 20:28

使用射频传输吧,抗干扰性还是莽好的,基本还是可以达到使用效果的


作者: 十一狼    时间: 2005-9-6 08:19
跟监理好好说说吧,否则没戏。
作者: 雪原    时间: 2005-10-6 11:56

先考虑监理是应该的


作者: keanyoung    时间: 2005-10-8 10:54

能不能分隔槽,好象有些地方是可以的,用金属分隔板,不过可能还是要良好接地才好.


作者: asmer    时间: 2005-10-8 11:28

可以考虑射频共缆的方式,在室内距离不足的情况会增加一定成本,但是可以解决布线方面的问题






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2