千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]单模光纤能否用多模跳线接多模光纤收发器 [打印本页]

作者: chhzhang    时间: 2005-8-26 14:40
标题: [求助]单模光纤能否用多模跳线接多模光纤收发器
前些天做了一个工程,原来他们用的是单模光纤,由于不知道是单模还是多模,用多模跳线接了一个多模的光纤收发器,开始使用良好,大概两周后,忽然出现线路不通,差了很多地方,均无问题,请教各位,这是怎么回事
作者: jing180    时间: 2005-8-26 18:50
改用单摸收发器,有这方面问题找我好了
作者: figo0534    时间: 2005-10-10 10:50

顶多也就用单多模转换器 不过不是很稳定 最好弄成一致的


作者: lucky.lu    时间: 2006-3-24 18:27

这个问题好解决。多模的光纤是桔红色的,单模的光纤是黄色的。就这么简单。单模的信号可以用多模的光纤,但是衰减很大的,达不到预期的效果。如果各位不方便的话我可以帮助大家购买光纤跳线,还有光纤收发器等等,运费还是要你自己出的有。。。


作者: 监控123    时间: 2006-3-25 10:21
换,那样稳定哦
作者: candy001    时间: 2006-3-25 13:59

最好改单模的跳线、收发器;

有需求可以找我:13926584009


作者: zswang    时间: 2006-4-21 09:30

这种情况我前几天刚碰到。我这里的现象是一点都不通,根本没有收包

单模光缆+多模跳线+多模收发器


作者: SUN1999    时间: 2006-4-21 09:57
不可能使用良好呀?
作者: DRAGON    时间: 2006-4-21 21:43

如果是多模光缆多模跳线用单模收发器是可以通的,效果也可以.我试过.

但单模光缆用多模收发器还没听说好用.


作者: m1983011999    时间: 2006-4-21 22:11

我就试过单模光缆用多模收发器

有的行有的不行

可能与收发器有关吧


作者: 潇海    时间: 2006-4-22 10:41
多模光纤就用多模跳线多模收发器 这样最稳定 其他就不要搞花花了
作者: 雷雨的天空    时间: 2006-4-23 16:36
东西要配套呀
作者: zhaoweimin    时间: 2006-4-23 18:01

用了的话会有很严重的丢包现象。


作者: zhaoweimin    时间: 2006-5-23 21:05
按照常规是不好这样使用的.我前段时间也遇到过这样的事情,最后还是丢报很严重的,换成一样的就好了.
作者: 丫头    时间: 2006-5-25 10:26

换成单模产品,这样一致就没问题了,

收发器可以找我要呀。,哈哈


作者: alanxu246812    时间: 2006-6-1 15:29
不可以,两端必须一样。
作者: zsj05    时间: 2010-9-18 17:50
单模光缆和多模光缆在外观上怎么区分,光缆外皮上有字吗