千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 迪信7400报警主机的接线图... [打印本页]

作者: dcnew    时间: 2005-8-20 08:10
标题: 迪信7400报警主机的接线图...

请教

迪信7400报警主机的接线图...

迪信7400报警主机自带8防区,现在我有10个红外探头,需要分成10个防区,请问,是否只要配置2个单防区输入模块。迪信7400报警主机自带8防区的接线应该不是总线形式的了吧。

主机与探头的距离在260米内,请问用什么样的线。

谢谢指教!

:)


作者: preston7809    时间: 2005-8-20 14:22

如果你想用单防区模块, 你可能还得买一个总线扩展模块。。。。否则用不了。。

http://www.plwmm.com/


作者: dcnew    时间: 2005-8-20 20:51

谢谢2楼的安答

是的,要总线扩展模块


作者: preston7809    时间: 2005-8-20 22:34

买一个DS7400 只用来接十个探头是不是有点浪费啊。。。

http://www.plwmm.com/


作者: 远航    时间: 2005-8-21 21:21
就是的啊,那两个和其他的防区串联起来好了,就不要再增加单防区模块了
作者: jack1603    时间: 2005-8-22 12:02

如用总线防区,你必须选用DS7430/DS7436总线驱动器,再加总线防区模块。

可选用一块DS7433直连八防区模块,无需总线扩充。这样会节省一点。

将10个防区的线全都拉到主机箱内接线即可。

可选用RVV 4×0.75的非屏蔽线材,260米应该是没问题,这里只是一个建议,能否达到要看现场情况。

[attach]25294[/attach]
[此贴子已经被作者于2005-8-22 13:35:56编辑过]

作者: goodtogreat    时间: 2005-8-22 12:51

有点浪费。


作者: cnccsj79    时间: 2005-8-28 14:07
呵呵有10个防区需要有DS7400吗?太浪费了吧!
作者: gundam2004    时间: 2005-8-29 08:35
10个探头就要分10个防区?
作者: wmltiger    时间: 2005-8-29 10:18

可以用CK2316

就解决料!


作者: 一丁    时间: 2005-8-30 12:43

不负责任的设计!!


作者: gelei    时间: 2006-1-19 17:34

ding


作者: hawk9    时间: 2007-12-5 15:34

学习了


作者: fyywaini    时间: 2007-12-6 17:22
牛X,老大钱可不是你的。
作者: sunchip    时间: 2007-12-7 14:20
蛮浪费的。 




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2