千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请各位帮忙,这套视频监控如何做? [打印本页]

作者: sugua    时间: 2005-8-14 18:14
标题: 请各位帮忙,这套视频监控如何做?

[attach]25108[/attach] 请各位帮忙,看一下,上面这张图

要求:在每工作站、出口,安装摄像头、门磁,总计约90个点;总长7KM

机房能够监看所有摄像头的图像,但平时无人值守。由工作站至机房3KM。

无论是画面移动报警、门磁开关报警,均在机房发出报警声光信号,并自动录像,提醒操作人员来查看

整个系统要求造价要低。

请问,该套系统应该用哪种方式如何设计?


作者: sdyaokk    时间: 2005-8-14 21:36

这个有什么特殊?只要你的DVR主机支持就OK了。


作者: soww    时间: 2005-8-14 21:52
大工程,学习学习。
作者: sugua    时间: 2005-8-14 23:34

特殊在于布线:如何设置合适的DVR,使布线最合理又有效?当然也包括光缆,收发器或光端机。如何选择合适的设备,使造价成本最低?这是关键

所有的DVR都在工作站内,机房不需要使用DVR,机房只使用1台电脑进行管理,明白了吧?机房用电脑+软件方式管理所有的DVR。用远程视频管理软件可以实现

我所关心的,是设计布线方式、设备选型,能使成本最低,最低。


作者: webcam    时间: 2005-8-14 23:41

DVR做无人值守的稳定性在哪里?断电,死机,也能自动恢复吗?

呵呵!建议楼主考虑网络视频服务器吧!完全做到无人值守,即使断电断网,也不用去人为的去开机,稳定性强.

楼主看到我的帖以后和我联系,我给您做套目前国内最好的网络远程监控解决方案.


作者: soww    时间: 2005-8-14 23:58
除了用光缆,还有什么办法?传输解决了,就好办了吧?大工程,学习学习。
作者: czgbdx    时间: 2005-8-15 10:09

应该有网线嘛!


作者: kean    时间: 2005-8-16 10:39
无人值守,采用光纤传输,外加视频服务器,可以做到设备管理,数据采集等,管理方便。我这边天然气站比你还远我就这么做的!!!
作者: sdyaokk    时间: 2005-8-16 13:24

你花钱一定有人帮你做!!!你以为设计那么简单啊,就你画的那鸟图?(如果这也能叫图的话),不到现场逛几圈下来,能设计?????????????


作者: jinduo    时间: 2005-8-17 09:57

前端加CCD加单路视频服务器,传输光纤收发器或网络,机房数字矩阵控制存储可上墙。海量输入,数字传输。


作者: jinduo    时间: 2005-8-17 09:57
新手拙见。
[此贴子已经被作者于2005-8-17 9:58:39编辑过]

作者: sugua    时间: 2005-8-17 11:12

其实挂在这里,主要是想看一看没有更好的设计思路?

视频线+光缆,VIDEO+TCP/IP,我是这么考虑的。不使用8芯双绞线和视频服务器、网络摄像机,是因为有高压电力电缆,对数字信号干扰太大。

本设计主要考虑造价要低,越低越好

其实我所想要的,是使用调制方式,每点视频调制成一路频道,从38M开始逐频道增加,并且每增加一路就对前级放大1-3db,这样,只需要1根射频电缆,就能完成7KM之内的所有布线。

不过,这种产品估计市面上没有吧


作者: pheonix    时间: 2005-8-17 12:07
中间用光缆 其他的你自己配
作者: soww    时间: 2005-8-17 12:25
利害利害,学习学习。
作者: 昊瑞    时间: 2005-8-17 12:37
高压对射频电缆没影响吗?我想还是应该用光纤
作者: solary_w    时间: 2005-8-17 17:15

调制的图像质量好像不怎么样,如果能接受的话当然太好了,毕竟射频抗干扰能力大大优于视频。否则只能采用将DVR安装在工作站内,采用网络进行传输就行了,这种网络传输可利用甲方的局域网,不需要专门的主干。


作者: suncs    时间: 2005-8-18 18:02
还是用光缆加网络视频服务器吧。
作者: asa999    时间: 2005-8-18 18:33
没有做过这么远的,不发表言论了
作者: asmer    时间: 2005-8-19 12:19

是南京的么


作者: qdbaojing    时间: 2005-8-19 13:44
学习中,这么大的工程,没有想过
作者: cscec    时间: 2005-8-22 13:31
布线是最重要的哦
作者: xiaoai888    时间: 2005-8-22 16:56

光缆加视频服务器,,,,,,稳定安全,抗干扰强,后期服务量小


作者: sz_wind    时间: 2005-8-23 15:20
以下是引用sugua在2005-8-17 11:12:04的发言:

不过,这种产品估计市面上没有。。。

这个方法理论上可行,条件是理想状态下,射频信号允许你一级级不断放大下去。

实际情况,铜缆传射频信号,不可能传送7公里远的,找个做有线电视的问问就知道了。。


作者: 孤星无情    时间: 2005-8-27 15:21
dfgg
作者: westsun    时间: 2005-8-29 12:39
工程不难,难在布线和组网方式,光缆+视频服务器的方案从造价和稳定性上最优,因为是报警触发录像,所以100M网络带宽是能够满足的。
作者: keanyoung    时间: 2005-8-29 21:30
光缆肯定的,我考虑用光端机,但是成本肯定高于TCP/IP+光缆。还有楼主提出的射频方式,除了抗干扰不行外,射频调节是需要邻频调制器+混合器这样的设备,那个是不可能的。这些设备多用于电视调制,小型电视台才用的。
作者: sunguangjun    时间: 2005-8-30 16:30

学习当中!!!学习学习再学习!!! !!!


作者: qingshui7    时间: 2005-8-30 16:57
用共缆应该比较省