做了一个5KW的APC牌UPS,运行后发现电池组的63A的空气开关常跳闸,打电话问APC说要用直流开关,请问那位知道什么叫直流开关?
作者: mjun_lu 时间: 2005-8-8 12:23
不要听APC的人瞎说,
换个100A的看看,可能是电池配的多了,或者那个空开是坏的
作者: zyq1668 时间: 2005-8-8 19:09
谢谢!
作者: tigeryan 时间: 2005-8-9 11:40
当然有直流开关,主要表现在开关动作的曲线不同。
如果你是梅兰系列,你也可以试选用D型曲线开关。在电池放了部分电,转为充电时,那时的冲击电流还是比较大的。
如果是用一般开关,就可能不能避开了。
作者: zhaojunwei 时间: 2006-6-15 11:16
UPS空开
不可以是带漏电保护的;
作者: tony03 时间: 2006-6-19 15:07
同意4楼,一定要使用直流开关.空开的大小由后端负载决定.
[此贴子已经被作者于2006-6-19 15:09:19编辑过]
作者: wawj007 时间: 2006-6-25 01:00
直流开关和交流开关的不同之处是它们的灭弧原理不同,工作方式还是基本相同的。
作者: xychao 时间: 2006-6-27 10:22
对,如果用交流的,100A的也照样跳,如果用直流的10A就够了