千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 各位大侠,请教,变电站视频监控信号避雷保护方面是怎么做的 [打印本页]

作者: qi4wola    时间: 2005-8-5 11:05
标题: 各位大侠,请教,变电站视频监控信号避雷保护方面是怎么做的
各位大侠,请教,变电站视频监控信号避雷保护方面是怎么做的,我发现我们的控制设备的485芯片经常烧坏,大多是在打雷天气
作者: tiy-8624    时间: 2005-8-5 12:09

我们设备既能避雷,又能抗变电站附近的高压电干扰,还可向前端供电。


作者: 223328    时间: 2005-8-5 17:45

设备是不可能避雷的。避雷是一个系统工程。因为避雷器的工作原理是:加装在电源设备和信号设备前端,在瞬间雷电流来的时候(时间很短,纳秒级),开始动作,把雷电流或者其他原因早晨的感应电流通过接地线或者其他接地装置,泻放到大地上(接地网上)

除了加装设备,还必须按照国家规范,根据现场实际情况,做好接地,做好等电位连接。

视频信号防雷,主要是根据工作电压,接口型式,传输速率来选择相应的型号。

具体的方案,我也有一些,有兴趣可以加我QQ:5401972


作者: huaimizi    时间: 2005-8-6 23:44
同意班长的话!
作者: 让生命等候    时间: 2005-8-8 09:12

除了做好接地外,还要在解码器的两端加防雷设备。

联系一下防雷设备商,他们会告诉你方案的


作者: 怒涛万里    时间: 2008-7-16 11:46
深以为然!