作者: niuhewo 时间: 2005-8-4 12:10
标题: 菜鸟求救~~~。。。~~
我现在在搞一个机房设备增改
但是业务方提出了一个UPS容量为3KVA的,4小时的。
请问我怎样配置电池块,具体算法是怎样的?
请各位大哥大姐告诉小弟一声,谢谢先!
作者: lyf123 时间: 2005-8-4 18:25
48节电池,每4节串一组,各组之间并联,
作者: mjun_lu 时间: 2005-8-11 09:06
以下是引用lyf123在2005-8-4 18:25:16的发言:
48节电池,每4节串一组,各组之间并联,
48节?晕,多大AH的?
作者: mjun_lu 时间: 2005-8-11 09:09
山特C3KS4小时配置
8只100AH的电池串联即可