千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 菜鸟求救~~~。。。~~ [打印本页]

作者: niuhewo    时间: 2005-8-4 12:10
标题: 菜鸟求救~~~。。。~~

我现在在搞一个机房设备增改

但是业务方提出了一个UPS容量为3KVA的,4小时的。

请问我怎样配置电池块,具体算法是怎样的?

请各位大哥大姐告诉小弟一声,谢谢先!


作者: lyf123    时间: 2005-8-4 18:25
48节电池,每4节串一组,各组之间并联,
作者: mjun_lu    时间: 2005-8-11 09:06
以下是引用lyf123在2005-8-4 18:25:16的发言: 48节电池,每4节串一组,各组之间并联,
48节?晕,多大AH的?
作者: mjun_lu    时间: 2005-8-11 09:09

山特C3KS4小时配置

8只100AH的电池串联即可