千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 综合布线常见测试内容及方法 [打印本页]

作者: eastcity    时间: 2005-7-28 14:28
标题: 综合布线常见测试内容及方法
<P>一般测试依据采用EIA/TIA-568A和TSB-67为标准,它全面包括了电缆布线的现场测试内容、方法及对测试仪器的要求。

1测试的主要内容及方法</P>
<P>1.1接线图:这是确认链路线缆连接的正确性和完整性,主要检查8芯双绞线中每对线是否符EIA/TIA-568A规定的标准。如果接错,便有开路、短路、反向、交错和串对等五种情况出现。</P>
<P>1.2链路长度(m):主要检查链路的物理长度,链路的最大长度是90 m,外加4m的测试仪误差,专用电缆区的长度为94m,若考虑到测试仪器的校正误差,对应链路最大长度为108m。如果长度超过指标,则信号损耗较大。</P>
<P>1.3衰减(dB):是指信号沿着一定长度的电缆传输所产生损失的度量。衰减与电缆长度和传输信号的频率有关,衰减与电缆的长度有着直接关系,并随着频率的上升而增加,所以是测量应用范围内全部频率的衰减。衰减的测量单位是“分贝(dB)",主要表示初始传送端信
号与接受端信号强度的比值。</P>
<P>1.4近端串扰(dB):主要检查双绞线链路中从一对线到另一对线的信号泄漏,是传送与接收同时进行时产生干扰的信号。这个参数是决定链路传输能力的最重要的参数,会随着传输速率的增加而增大,它与布线的走向、线的端接、干扰源的隔离等诸多因素有关,单位
是“分贝(dB)"。主要表示传输信号与串扰的比值,绝对值越大,串扰越低。</P>
<P>2对测试仪器的要求
    在进行测试前,需要选择合适的测试仪器,常采用国际上认可的测试仪进行测试工作。</P>
[此贴子已经被作者于2005-7-28 15:01:47编辑过]


作者: postel    时间: 2005-7-28 14:58
普及布线知识,支持下。
作者: tjxtzjs    时间: 2005-7-28 16:05
<P>楼主所说的只是五类北美(TIA/EIA)的测试标准,如果是五类国际标准(ISO),还要加上ACR(衰减串扰比)和RL(回波损耗),但北美标准的前提是“所有材料要有TIA/EIA认证”!</P>
<P>如果是超五类,不论是北美标准还是国际标准,还要加上“传输时延、时延差、综合近端串扰、等效远端串扰和综合等效远端串扰”五项指标。</P>
<P>本论坛上经常有朋友贴的是多年前的信息,网络技术发展很快,要注意时效。现在已经没有人再做五类布线了,所以综合布线的测试至少要达到超五类标准。要测试11项指标才行!朋友们可以看一下论坛上比较完整的有关测试指标的内容。</P>
[此贴子已经被作者于2005-7-28 16:08:04编辑过]


作者: gdqygogo    时间: 2005-7-28 16:31
<P>有没有这些测试的标准参数呢?</P><P>六类线的有没有呢?</P><P>光说这些有什么用呢</P>
作者: tjxtzjs    时间: 2005-7-28 17:01
六类测试,每个点需要测试出三十多万个数据,有一个数据不合格,就不能通过。一般都是通过测试仪中包含的软件来测量,无法把标准参数全部列出来!原则上的标准说法可查本论坛前些天的帖子。
作者: eastcity    时间: 2005-7-29 08:48
<P>如果用FLUKE测试的话,仪器会告诉你链路的参数是否合格的。因为针对于不同的频率,标准的参数是不同的。</P>
作者: yuven    时间: 2005-7-29 17:14
<P>三十万个数据!?</P><P>不会吧!</P>
作者: tjxtzjs    时间: 2005-8-1 11:58
  每个指标测试时每隔0.1M的频率状态要测试一个值,一般要从0M测试到350M,共3500个频率值,六类需要按频率区分测试的共有93个项目,所以共需要测试93乘以3500这么多数据,32万多个。但由于高频率下数字变化较小,测试仪把大量数据省略了,所以FLUCK测试仪4200型号以上可保存的“详细数据”中保留下每个点有11万多个数据,而较低档的测试仪及各种测试仪的“结果表”只留下每个项目不论频率的“最差值”,所以一般测试结果表中只有两页A4纸的数据。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2