大家 怎么不发表一下看法呢?
如果我没看错,两幅图都是正面?怎么不发个反面出来
为什么跳线上没有标签?侧面看线还算整齐,但是不对称
对不起,你能说明一下哪张是正面哪张是反面,小弟我实在是看不出来啊~
第一张是反面,第二张是正面拉!
用的是CMR19*84机架吗?
1.从正面看有严重的问题。从后面看有垂直理线器,但从正面却看不到垂直理线器?这么大容量的机架(满跳线的话应该有500根左右)用户将来跳线如何理线呢?
2.从后面看很整齐,但是为什么走线的时候不把垂直理线器上(要大量进线处)的塑料条掰掉?照片上看着线是强塞进去,可能会有一些线被挤压或扭曲。泛达的六类线比较硬粗,故有此疑问。能发张打开垂直理线器盖子的照片吗?我想看看垂直理线器内部是否整齐。
一个是机架的背面。另一个是图腾的配线柜。因为是第一次用泛达机架及泛达桥架做布线工程。所以有许多不合理的地方,希望大家指正。还有很多图片。待发。。。
还好呀!!!
我也是用这个品牌做很多工程.
1.用图腾机柜做配线机柜设计不合理。
2.panduit的黄色桥架是设计走光纤的,既然有了金属梯形桥架为什么要用这个用来走UTP?
3.在13楼图片中第2,3机架各少配了一个理线器。
虽然挑了些小错,但是从图片上看,此工程做得还是不错的。还有个问题,这么大一个机房竟然没有光纤吗?
机房玻璃窗怎么不封掉?
我想回答15楼的朋友的问题1
1,用图腾机柜做配线机柜是甲方的要求。
2。我觉得这种东西要灵活应用。金属桥架上还有电信的线缆。只是照片不是完全竣工的图片。
3。哥们你看的很细。只是还没有上理线器。
个人认为在任意数量的电缆以很长的平行长度捆在一起时,具有相同绞距的成捆电缆中不同电缆的线对电容耦合(如蓝线对到蓝线对),会导致串扰明显提高。消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低长并行线缆的长度,以伪随机方式安装成捆电缆。从历史上看,我们在走线中一直采用“梳状”布线方式,以保持整洁。把电缆捆在一起是避免不同电缆的任何两个线对可能会在有效长度内平行敷设的最佳方式。这一点没有捷径或其它的有效方法但应该注意以很长的平行长度敷设电缆时可能会导致潜在的外来串扰。
不知各位兄弟如何认为?
哪位朋友有泛达六类的方案?急需!!十五万火急!!!先谢了!!!
联系方式: