你这个是一个很明显的感应雷的影响造成信号线缆上的感应电流过大击穿了解码器的信号传输接口,也就是485接口。 外场摄象机的监控杆装有避雷针可以防止雷电流不大的直击雷的影响,照里来说,监控杆附近应该接有接地极要不然直击雷的接地如何解决?现在的解决方法就是: 1、在电源和控制信号线缆2头(设备接入端前)各加接单相电源避雷器和RS485控制信号线缆避雷器,避雷器的接地采用BV16mm的铜线引至接地汇流排(机房内)或用-40*4镀锌扁钢直接与外场接地极焊接。系统接地为联合接地。接地电阻要求小于1欧姆。 2、电源避雷器的选择参数应为:雷电流通量:20KA,冲击波形:8/20uS。 RS485信号避雷器选择参数为:雷电流通量:25KA,冲击波形:8/20uS。 还有什么不明白,联系我:QQ:36315714 licongy_cn@sina.com
[此贴子已经被作者于2005-7-21 22:08:18编辑过]
|