千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教室内监控系统防雷...

[复制链接]
zj2004 发布于: 2005-7-21 11:38 586 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个项目,室内的监控系统,由于雷击,至使我的几个解码器全部损坏,故障如下:能自检,不能控制,初步检测,线路和控制端的485接口等全部是好的,判断结果是解码器485口损坏,我想室内造成雷击的原因应该是电源接地,恰巧我们安装时是采用的2芯电源线,所以我想请教一下,如果现在要做防雷措施的话,应该怎样做?谢谢,急等。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mx296 发表于 2005-7-21 12:01:16

1、最大可能是控制信号线上的雷电感应。在控制信号线加电源避雷器,注意避雷器的接地问题。

2、注意线路远离其它有室外线的系统,防止感应。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj2004 发表于 2005-7-21 12:34:42

多谢楼上的,你的意思是在控制线上加电源避雷器还是信号避雷器?

我记得有人说过避雷器要成对加,也就是远端和控制端,但问题是我可以在控制端加避雷器,因为机房有接地体,远端是没有接体线引到的。

另外,我漏说了一点,那就是项目中还有室外的监控,此次室外的解码器也全坏了(晕啊),看了楼上的第2点,我想起是否因为是室外线的高压感应,才导致室内的解码器损坏呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zj2004 发表于 2005-7-21 12:37:21

问题是现在应该采取哪些具体措施来防止雷击。室外监控杆上已安装有避雷针,可以防止直接雷击。有实际经验的朋友帮帮忙,应该具体做点什么来防止雷击。

再一次谢谢楼上的朋友。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zj2004 发表于 2005-7-21 12:55:16

成都有做视频监控防雷产品的商家吗?跟我联系一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
licy78 发表于 2005-7-21 22:06:05

你这个是一个很明显的感应雷的影响造成信号线缆上的感应电流过大击穿了解码器的信号传输接口,也就是485接口。

外场摄象机的监控杆装有避雷针可以防止雷电流不大的直击雷的影响,照里来说,监控杆附近应该接有接地极要不然直击雷的接地如何解决?现在的解决方法就是:

1、在电源和控制信号线缆2头(设备接入端前)各加接单相电源避雷器和RS485控制信号线缆避雷器,避雷器的接地采用BV16mm的铜线引至接地汇流排(机房内)或用-40*4镀锌扁钢直接与外场接地极焊接。系统接地为联合接地。接地电阻要求小于1欧姆。

2、电源避雷器的选择参数应为:雷电流通量:20KA,冲击波形:8/20uS。

RS485信号避雷器选择参数为:雷电流通量:25KA,冲击波形:8/20uS。

还有什么不明白,联系我:QQ:36315714 licongy_cn@sina.com

[此贴子已经被作者于2005-7-21 22:08:18编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zj2004 发表于 2005-7-24 16:05:32

多谢楼上朋友帮忙,太感谢了。前请教细节问题,我对防雷这套不懂,

1、我的电源和控制线都是总线出去的,在机房端只有一组进线,是否只安装1套电源和信号线避雷器即可,而远端的每台摄像机都必须安装1套电源和信号线避雷器,是吗?

2、另外,视频线避器雷有必要安装吗?

3、室内的摄像机就不需要考虑接避雷器了,是吗?

[此贴子已经被作者于2005-7-24 16:09:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
licy78 发表于 2005-7-24 23:33:03

回答楼上问题

1、进出机房有多少回路线缆就要装多少个防雷器,现在是总线模式,因此机房安装安装1套电源和信号线避雷器即可。对与远端的摄象机,按照道理来说最好都分别配上电源和信号线避雷器,但是造价比较高,如果业主无法承受的话可以不装,雷击使得摄象机损坏的话只能更换摄象机。

2、雷电流的引入一般都由外场线缆引入,由于视频线缆由室外接入机房内的硬盘录像机(或视频矩阵)因此视频线缆也是雷电流引入机房的通道,同样存在硬盘录像机(或视频矩阵)视频口被击穿的可能。因此也需要安装避雷器(要看业主投资而定,因为造价高了,还不如坏了就换),假如采用光端机传输方式的话就不存在雷击的问题,因为光纤不收雷电流的影响。

3、室内的摄像机就不用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城