作者: chencong0629    时间: 2005-7-21 10:39
标题: [求助]关于电梯内的布线
我想请问一下各位高手,布电梯的线有什么需要注意的事项,会用到什么设备?
作者: mx296    时间: 2005-7-21 11:22

新装电梯的话,要求甲方订电梯时随行电缆就包含视频线和电源线。

不行的话,选AVVP型的软线,附在电梯随行电缆上。

我们常用的AVVP75-3+2×0.5的,线略贵,进价都要10多。


作者: 游魂    时间: 2005-7-21 13:31
以下是引用mx296在2005-7-21 11:22:58的发言:

新装电梯的话,要求甲方订电梯时随行电缆就包含视频线和电源线。

不行的话,选AVVP型的软线,附在电梯随行电缆上。

我们常用的AVVP75-3+2×0.5的,线略贵,进价都要10多。

绑轧的时候一定要注意不能让线缆在电梯上下行时受到拉力
作者: lancer    时间: 2005-7-21 16:33

对线缆要求高不高的?

因为没做过一点经验都没。


作者: chencong0629    时间: 2005-7-21 17:06
以下是引用mx296在2005-7-21 11:22:58的发言:

新装电梯的话,要求甲方订电梯时随行电缆就包含视频线和电源线。

不行的话,选AVVP型的软线,附在电梯随行电缆上。

我们常用的AVVP75-3+2×0.5的,线略贵,进价都要10多。

用AVVP75的线能达到原来的效果吗


作者: 远航    时间: 2005-7-21 20:39
在附在电梯随行线的之前最好把视频线的扭劲先去掉。
作者: lancer    时间: 2005-7-22 10:27
扭劲如何去掉?
作者: 游魂    时间: 2005-7-22 10:31
以下是引用lancer在2005-7-21 16:33:26的发言:

对线缆要求高不高的?

因为没做过一点经验都没。

要用电梯专用线缆
作者: lcmbig7339    时间: 2005-7-22 10:45
以下是引用lancer在2005-7-22 10:27:09的发言: 扭劲如何去掉?

先在地一铺开,再放进电梯。


作者: lcmbig7339    时间: 2005-7-22 10:46
在做线的固定是一定要不让视频线动来动去的
作者: billy-zhao    时间: 2005-7-22 11:20
我以前的做法是这样的:先把电梯开到最底层,把线开好,从电梯机房或中途箱处把线放进电梯槽,长度与电梯随行线相同,再把视频线预留从轿厢底部迂回到轿厢顶部的长度;把电梯开到顶层或中途箱处,在机房或中途箱把线固定好后开始往下固定(视频就让它一直吊在槽内),沿着随行线每隔70公分用扎带做一个三连环:一环是随行线、一环是视频线、一环是随行线与视频之间,一直到最底层,电梯是由电梯公司的工作人员用手工操作,两米两米的下,当然,如果施工人员的身高有1.8米的时候。
作者: 昊瑞    时间: 2005-7-22 18:11
以下是引用billy-zhao在2005-7-22 11:20:36的发言: 我以前的做法是这样的:先把电梯开到最底层,把线开好,从电梯机房或中途箱处把线放进电梯槽,长度与电梯随行线相同,再把视频线预留从轿厢底部迂回到轿厢顶部的长度;把电梯开到顶层或中途箱处,在机房或中途箱把线固定好后开始往下固定(视频就让它一直吊在槽内),沿着随行线每隔70公分用扎带做一个三连环:一环是随行线、一环是视频线、一环是随行线与视频之间,一直到最底层,电梯是由电梯公司的工作人员用手工操作,两米两米的下,当然,如果施工人员的身高有1.8米的时候。

我也这样做,线用75-5的。


作者: chencong0629    时间: 2005-7-23 11:52
谢谢大家!
作者: zsdz    时间: 2005-7-26 14:06
我也刚好要做,学习了