标题: 六类线缆端接超五类模块和配线架会出现什么情况? [打印本页]

作者: mferris    时间: 2005-7-21 08:43
标题: 六类线缆端接超五类模块和配线架会出现什么情况?
幼稚的问题。我觉得用六类标准可能测试不会通过,但是用超五类标准应该没有问题。但是甲方说看过一篇文章,说可能会对整个网络有影响,我也不敢再说什么了。请教大家。
作者: crc818    时间: 2005-7-21 10:16
<P>理论上是没问题的!</P>
作者: mx296    时间: 2005-7-21 10:28
<P>当超五类用肯定没问题。</P>
作者: tjxtzjs    时间: 2005-7-22 16:58
  刚出现六类产品时,还没有国际标准,当时的国际标准草案是不允许这样做的(主要是当时不同级别的器件间信号传输会产生回波,会对信号传输造成影响)。所以规定如果这样使用,整体效果要比最低等级再降一级,也就是说这样组成的系统达不到超五类水平,只能定为五类水平。但后来国际标准修改了,要求六类产品必须向下兼容,不能在与低档产吕的配合中产生更低结果,所以现在不必考虑这一问题。超五、六类混用可达到超五标准。
作者: tjxtzjs    时间: 2005-7-22 17:09
<P>再说几句。</P><P>  我们曾经做过试验,几种国外名产品六类线,与超五类模块混用,测试结果可达到超五类。但用一种国内产品“六类”线(给点面子,不说什么牌子的线了),其结果确实达不到超五类,只能达到五类。所以说法是不错的,但达标的线不应该这样。</P>
作者: xbh    时间: 2005-7-22 17:31
我们公司今年就做过这样的一个工程,六类线缆,超五类模块配线架,用FLUKE DSP4000测试超五类全过,有一部分能能过六类(距离较短)。全部产品采用“奇胜”牌。
作者: duanlk    时间: 2011-7-5 09:52
学习
作者: qijing0937    时间: 2011-7-5 17:15

tjxtzjs 说的很准确了
如果设备质量过关 就没问题的
作者: benboy    时间: 2011-7-5 21:12
很感谢,学了
作者: bxhaohao    时间: 2011-7-7 09:21
学习了
作者: zjh5211314    时间: 2011-7-7 09:58
学习了
作者: hinge    时间: 2011-7-9 10:57
<p>清华同方的六类线能通过吗</p>
作者: yjfqu    时间: 2011-7-9 13:48
学习中,