你把亮度调高,看屏幕“黑一下”的时候,还有没有光栅(灯泡是什么状态),屏幕上有没有“signal faild”之类的提示,看是信号通道还是投影部分有问题。
或者你把投影机拿回自己公司试试会不会还有这现象。如果投影机是好的,就留心一下跟现场环境有关系的方面。VGA线过长,会出现色汇聚不好或重影,应该不会带来“黑一下”的情况。
黑的时候,灯泡明显的暗了一下,屏幕布上黑的什么也没有但一秒以后又恢复了,正常的时候图像情况很好,没有任何重影。投影机用的是三洋PLC-XT3200,现场环境是一个会议室,VGA口装在地面上,就是直接在地面上重新放一根线,黑的情况还是会出现,真的很怪的现象,找了一台小投影机试了,也有同样情况,一接上去就已经在狂闪,边上还有干扰纹
电源问题,国外好多投影机的电源一定要左零右火,你查查看?
电源也试过,查过没问题,连地线去掉也试过