标题: 系统接地 [打印本页]

作者: 秋叶    时间: 2003-4-11 09:19
标题: 系统接地
请问那位大侠可以提供机房系统接地的详细做法或是注意事项 谢谢/
作者: 朗宁    时间: 2003-4-11 22:45
挖深沟,放钢板,做连接,埋坑。OK
作者: lm920    时间: 2003-4-12 17:06
最简单的办法是与大楼的柱子的钢筋焊接在一起。
作者: zhtdl    时间: 2003-4-12 18:58
接地电阻怎么测验呢?
作者: 瓦西里    时间: 2003-4-13 19:39
这个问题在综合布线论坛中反复提过许多次,可以查找的。
作者: 恺星    时间: 2003-4-14 08:24
接地电阻和接地地桩 1、各种母线间距一般应在30CM 2、接地地桩: 2.1埋置接地铜板:一般是将1-2平方米,厚度在1.5MM的铜板埋在地下2米的地方。(立、横、平) 2.2埋置接地网格板:一般是将1-2平方米,厚度在1.5MM的铜板埋在地下2米的地方,铜板上面焊井子网。 2.3埋置嵌入接地棒:长度为2.5米左右、直径为10CM的钢棒或铜棒,顶部一般为0.5M
作者: 秋叶    时间: 2003-4-14 08:47
系统机柜是否也要进行接地呢? 怎么做?谢谢!
作者: 航道    时间: 2003-4-18 18:54
丫头,你的接地体的做法很有问题。 弱电接地一般采用联合接地,同时考虑电子设备的通用耐压等级,所以要求总体接地电阻小于等于1欧姆。如果采用丫头所说的接地极制作方式,接地极本身的电阻就远远超过1欧姆。我以前做过一单老楼改造项目,需另做接地体,根据接地理论粗略的计算过,要达到1欧姆的要求至少要做30平方米的铜板接地体,并要求埋地1.5米以下,如果真做,业主无法承受投资,最后,经与业主协商,采用分立接地方式,交流地及防雷地做一接地体,直流地悬空,改善了接地状况,但远未达标。 所以接地问题其实是弱电系统里最糊涂的问题。
作者: 山风·岚    时间: 2003-4-21 13:46
接地电阻大的话,可以加降阻剂啊!接地极其实可以要求水电施工方在机房建设的时候做,机房内也要求他们做接地板和接地母线。我们只需做防雷、直流和保安接地就行了嘛。
作者: yokai    时间: 2003-4-21 21:57
以下是引用zhtdl在2003-4-12 18:58:00的发言: 接地电阻怎么测验呢?
用地欧表啊!2点3线!
作者: 欣儿    时间: 2003-4-24 14:58
现在有种最好用的接地电阻测试仪器了,就象钳形电流表一样,只要往接地干线上一夹,就可以测试出接地电阻了,不象以前用接地摇表,还有一根电源探棒和一根电压探棒,得找个地方埋进土里去才形,如果是大楼复测接地电阻那就更麻烦了,不过现有有这种表就方便多了,国内目前好象也有类实产品了,价格在3000左右吧!!!
作者: zhy_sh    时间: 2003-4-24 16:03
到目前好象还没有什么好的方法
作者: yokai    时间: 2003-4-24 16:24
以下是引用欣儿在2003-4-24 14:58:00的发言: 现在有种最好用的接地电阻测试仪器了,就象钳形电流表一样,只要往接地干线上一夹,就可以测试出接地电阻了,不象以前用接地摇表,还有一根电源探棒和一根电压探棒,得找个地方埋进土里去才形,如果是大楼复测接地电阻那就更麻烦了,不过现有有这种表就方便多了,国内目前好象也有类实产品了,价格在3000左右吧!!!
这个好象不错哦!不过价格好象贵了点的说~
作者: 游魂    时间: 2003-4-25 09:14
老谢:一分钱一分货啊,要知道我九七年在上海质监站第一次见到这个高级玩意时要1万多呢,不过那是法国进口的!!!!!
作者: tongmo    时间: 2003-4-25 09:38
up
作者: khlxg    时间: 2003-5-2 14:06
哪位大侠解释一下“计算机直流地”的概念?好多机房要求有“计算机直流地”,但我们做了以后,也没看到设备往上接呀?现在的计算机设备需否“直流地”? 我理解:原来所说”计算机直流地“的概念是否指采用直流电源供电的设备必须有接地的? 帮帮我!