千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]网线能当485线用吗??? [打印本页]

作者: humingde    时间: 2005-7-6 11:36
标题: [讨论]网线能当485线用吗???
小弟工程中机房需改造,需要一跟485线进机房,但由于线路铺设问题,在机房只有一组网线。请问用8根网线中的一组能当485用来传输数据吗??大概距离有500m远。请各位大哥给点意见,先谢了。。。
作者: tianjizw    时间: 2005-7-6 11:39

完全可以

[此贴子已经被作者于2005-7-6 11:40:21编辑过]

作者: humingde    时间: 2005-7-6 11:41
请问二楼的兄弟,你实际操作过还是理论上认为能行,如果可行的话,我这边就要操作了。。麻烦了。。
作者: tianjizw    时间: 2005-7-6 13:47
我有这样做过,放心用吧
作者: wuhua    时间: 2005-7-7 11:12

朋友,没问题,485可以传的更远,1000米左右。wuhua@163.com

www.welltrans.com.cn

qq:269607619


作者: humingde    时间: 2005-7-7 14:41

多谢各位了。。


作者: yuven    时间: 2005-7-7 16:37

其实你把电话线换成网线效果也更好的!


作者: humingde    时间: 2005-7-11 12:40
真的假的??打电话配架的那种花线行吗??毕竟便宜嘛。。。
作者: 让生命等候    时间: 2005-7-11 14:14
200米之内的做过,500米还不知道会出现什么情况
作者: chengxy9933    时间: 2005-7-11 14:28
要用其中一对绞线
作者: 抽刀断水    时间: 2005-7-11 21:15

楼主你可以先用一圈网线抽两头试啊,能行就用.不行就只有另想办法.

500m用网线传485有点玄哦!


作者: 沉思    时间: 2005-7-12 00:55

呵呵!没用过。理论上可以。但实际工程中很难说呀!


作者: newasboy    时间: 2005-7-12 08:41
呵呵,不管是理论上还是工程实际应用中,都完全可以。
作者: mvpzhang    时间: 2005-7-12 11:07

可以的。


作者: humingde    时间: 2005-7-13 10:09

多谢大家了..


作者: xzht    时间: 2005-7-13 10:54
网线是最专业的数据线,传485比RVVP线要好得多,与线径没有太大的关系
作者: 666fc    时间: 2009-9-12 22:44

顶上去


作者: mejob    时间: 2009-9-13 00:27

这样真的能行吗,

 


作者: nlshuai    时间: 2009-9-13 11:05

我做过300米的

没什么问题

再远点没试过

不过应该可以

不行的话加个信号放大的装置

或信号中继

还有切记网线质量一定要好

 


作者: sylhappy    时间: 2009-9-13 12:43

呵呵学习


作者: zljyying    时间: 2009-9-13 13:33

门禁用过网线

最远距离大概600多米,没问题。

 

监控用过,但没超过200米。


作者: 江湖无相忘    时间: 2009-9-13 18:38
可以 485只是个协议呀
作者: CZ无名    时间: 2009-9-13 19:51
没有问题 短距离可以用的
作者: xianshui    时间: 2009-9-13 20:16

可以的。


作者: torchlight    时间: 2009-9-14 17:15
几十百把米应该是没有问题的把
作者: peishanlhd    时间: 2009-9-14 17:16

可以

没问题


作者: drsd    时间: 2009-9-15 07:06
485协议的传送距离应该是1200米类,实际安装中也可能远于这个距离。其实关键不是在于什么线,而是在于线径和干扰。线径粗能传更远,但有干扰的话,你再近的距离都麻烦。所以要求用双绞线就是为了排除干扰。
作者: canghaiyicu    时间: 2009-9-15 09:23

那要看你用的网线是啥指标的了


作者: dbkdz    时间: 2009-9-15 10:53
可以,放心去做,把剩下没用的网线拧在一起接地。 若效果不灵活,加485放大器。QQ 465496627
作者: 小丰田    时间: 2009-9-15 12:17
见到有人用过
作者: woshiniu    时间: 2009-9-15 13:44

质量好的网线可以的

 


作者: w385087620    时间: 2009-9-15 16:09
学习
作者: qxding    时间: 2009-9-15 16:23
用有源传输器。
作者: kuji1217    时间: 2009-9-15 19:33
完全可以,如果效果不好,可以考虑用两根线当一根线使用,呵呵
作者: qjzhnsf    时间: 2009-9-15 19:59


作者: 我是荒凉    时间: 2009-9-16 01:31

呵呵。。完全没问题!我做过最长的是8百多米的。。一点问题都没有!而且用的是0.3的黑白护套线。。。而且中途还对接了几个接点。

放心使用吧楼主!

 

[此贴子已经被作者于2009-9-16 1:32:23编辑过]

作者: dsm1237    时间: 2009-9-16 08:27
用网线在200米内,用无源485稳定吗?
作者: saker2008    时间: 2009-9-16 13:55

最好用粗点的线缆当485线,五百米应该没问题。485是1000米左右


作者: ljhyg    时间: 2009-9-17 10:05

完全没有问题

 


作者: 卷尺    时间: 2009-9-17 14:16

建议先试试 不行就加放大器


作者: ebi200    时间: 2009-9-17 14:47
485传输推荐用网络,800米以内工程实测使用没有问题。
作者: jzhyong    时间: 2009-9-17 16:18

可以用!楼主有实际结果了么!


作者: qxpxy    时间: 2009-9-17 17:54
学习

作者: zhlucky226    时间: 2009-9-17 23:59

最好还是用一对吧,这样保险一些


作者: 不准扣我分    时间: 2009-9-22 14:49
11的方法可行,试一下就知道可不可以了。我以前只在短距离上用过网线的。
作者: zhouguolin111    时间: 2009-9-22 14:54

学习了、、、、、、


作者: yuhuo22h    时间: 2009-9-22 14:55
走485总线用电话线都完全可以
作者: 金鼎安防    时间: 2009-9-22 22:41

要自己先试哦

人家怎么说不一定真能行

 

你只能当做参考 我没这么搞过

老实的用ccc 485线传


作者: 雪峰    时间: 2009-9-22 23:10
谢谢
作者: wangbing06    时间: 2009-9-23 00:50
可以,没问题,但要做单独一个回路,如要多条总线并接的话,采用RS485集线器即可。
作者: baise6231018    时间: 2009-9-28 14:34

可以.

 


作者: hotchise    时间: 2009-9-29 09:39
把网线的每2芯并在一起,效果可以~
作者: nv18    时间: 2009-9-29 10:40
我用过,不过没有那么远,应该没有问题吧。
作者: muku    时间: 2009-9-29 11:13
我有这样做过,放心用吧
作者: qinsanyu    时间: 2009-9-29 11:24

现在才看到啊

 


作者: mushrooml    时间: 2009-9-29 13:57
有点吃力
作者: 静静的空气    时间: 2009-9-29 15:24
没问题,但做好不超过800米(注:网线的质量一定好要点的)
作者: 龙虎山    时间: 2009-9-29 16:30
可以的
作者: xiadingan    时间: 2009-9-29 16:33

作者: lovemem79    时间: 2009-9-29 17:38

没什么问题

再远点没试过


作者: ryfcc    时间: 2009-9-30 11:58
呵呵
作者: pp0gaofei    时间: 2009-9-30 12:44
稳当点,还是用485线吧
作者: chenhejun    时间: 2009-9-30 13:40
谢谢     路过
作者: xumingqian    时间: 2009-9-30 13:43
RS485通讯的理论就是和网络的差不多,只是网络的频率更高。抗干扰最好就是用一对双绞线。如果信号源好的话1.3KM没问题的。
作者: dcs    时间: 2009-10-4 18:35
其中一组危险吧,如果整根的话没问题
作者: MENGXA    时间: 2009-10-4 19:02
这样可能不行,我们超过300米就要用1.5平方米的线了
作者: bcl1976    时间: 2009-10-5 00:10
完全可以
作者: spzhao    时间: 2009-10-5 14:30

不仅能作信号控制,还能走视频呢

 


作者: netknight    时间: 2009-10-5 14:31
500M没试过
作者: tmsx999    时间: 2009-10-5 16:32
一点问题没有
作者: kyzhy    时间: 2009-10-7 11:23
网线的线径是不是有点细呀,太远了我感觉传不过去我们现在都是用0.75—1.5平方的
作者: masting    时间: 2009-10-7 11:37

还要看线的材质,最好买品牌线。。。。网线折久会对传输有影响,上线前最好先测试。。。


作者: yktfgg    时间: 2009-10-7 11:38
我用过300米 500+没试验过
作者: 鑫祥防盗    时间: 2009-10-9 09:10
我们做过一个类似的工程 超过200米后485经常失灵..可能是网线的原因吧
作者: wjqchang    时间: 2009-10-11 11:31
顶上
作者: yubaoliang    时间: 2009-10-12 15:10
顶一下
作者: dantevip    时间: 2009-10-12 15:49
可以啊 只要网线的质量好就可以, 距离近用其中的一对双绞线, 距离远就用几股拧成一起。
作者: byesohu    时间: 2009-10-12 16:21

先把两箱网线接到一起试下,如果可以实际工程中也可能出现问题。


作者: qinsanyu    时间: 2009-10-12 17:32
完全可以
作者: kkone    时间: 2009-10-15 11:14
刚入行,学习了。
作者: l05611002    时间: 2009-10-15 11:26

用过了告诉我们下 到底行不行 500米的!


作者: qinxin    时间: 2009-11-1 22:28
可以的
作者: ticklehyf    时间: 2009-11-1 23:19

距离不长可以用的.


作者: luoyulin    时间: 2009-11-2 10:14
485信号 用标准网线来传输,在1000米之内都不应该有问题的,所以 是完全可以的!
作者: 何钢鹏    时间: 2009-11-2 10:55
可以的!!
作者: kerrylid    时间: 2009-11-2 10:59
可以的,尽管用。
作者: leonyang    时间: 2009-11-2 14:10

可以的,如果不行就加上一个放大器就好了。


作者: liuhai    时间: 2009-11-2 14:54
不了解,学习了,没想到这样也行啊
作者: 拼搏信息    时间: 2009-11-2 17:30
网线质量好的话 没问题的
作者: lonelytiger    时间: 2009-11-3 01:16

用过很多次


作者: 炼骨    时间: 2009-11-3 10:53

先试一下不就可以了,不做没把握的仗!


作者: 鄙人胡一刀    时间: 2009-11-3 15:26
应该可以
作者: ikeyhero    时间: 2009-11-3 15:50
可以,485对线要求不高
作者: ruling    时间: 2009-11-3 16:10
行的
作者: yinyangwang    时间: 2009-11-4 13:11
行  
作者: tianye111116    时间: 2009-11-4 13:39
没试过
作者: cag7212    时间: 2009-11-5 10:30
可以的 我刚做过 用单组信号有衰减 就用的两组 OK了
作者: 兄弟叫我老代    时间: 2009-11-5 10:34

理论485传输距离有1200米

我实际操作过400左右的485传输

 

不过不要用其中的一对,用两对做485.


作者: lvlove    时间: 2009-11-5 11:50

网线是可以传485信号,500米网线要好网线。还不能有干扰

 


作者: 炼骨    时间: 2009-11-5 11:52
网线可以看成485线里面的一种。