标题: [求助]Honeywell EBI 进行BMS系统集成求救!!!
小弟最近在一个工程中采用Honeywell EBI 进行BMS系统集成,通过OPC与第三方进行连接,目前第三方的监视点均可通过 EBI STATION进行实时监视,但控制点无法实现控制,每次操作后都报 OPCSCAN TASK FAILED301,然后报OP FAIL。在STATION中又显示DEVICE TIMEOUT(设备超时),无法实现控制。在QUICKBUILDER中对点的PV,OP,MD,SP均进行了定义,并且全部为OPC SERVER 中的同一个点。
通过FACTSOFTWARE提供的标准OPC CLIENT对控制点可进行正常的写操作,且执行完全正确,请大侠们给我出出主意吧,谢谢了
[此贴子已经被作者于2005-7-4 18:52:39编辑过]
作者: aireagle 时间: 2005-11-8 23:41
我也有类似的问题,用带有OPC Client的EBI连接带有OPC Server的EBI,DCOM设置ok,两边密码用户均相同,但每次连接都有错误返回,导致点无法读取正确的值,偶尔能够读通,就会显示 OPCSCAN TASK FAILED301