千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:24小时不间断供电,需要什么样的后备电源 [打印本页]

作者: bx_hf    时间: 2005-7-1 17:46
标题: 求助:24小时不间断供电,需要什么样的后备电源
求助:四个红外探头,24小时不间断供电,需要什么样的后备电源
作者: bx_hf    时间: 2005-7-1 18:08
怎么没人理,救命啊!!!
作者: sdyaokk    时间: 2005-7-1 18:31
多得是,你把你的要求告诉UPS供应商。
作者: 游魂    时间: 2005-7-3 20:06
以下是引用sdyaokk在2005-7-1 18:31:31的发言: 多得是,你把你的要求告诉UPS供应商。


作者: 13714526008    时间: 2005-7-4 09:52
9494!
作者: bx_hf    时间: 2005-7-4 10:20

俺的意思是,外电断掉后,可以维持12小时的后备,需要多大容量的电池(12V?AH)


作者: freezsk    时间: 2005-7-4 12:05

一般蓄电池都 是12V7aH 的,看你探头的功率算一下,再留点余量。

UPS低压电源我有


作者: bx_hf    时间: 2005-7-4 14:46
俺试过12v10ah的,达不到要求
作者: lililing82    时间: 2005-7-4 21:24

安防产品有专用的UPS不间断电源,可断电后48小时供电!


作者: lianteng    时间: 2005-7-7 20:52
4个探测器按100ma/个计 需24*4*0.1=9.6ah ,10ah的电池应该够了.达不到要求可能是您未把报警控制器耗电计入,假设其耗电量为200ma 则需24*(4*0.1+0.2)=14.4ah.您还是好好看看探测器和报警控制器的功率参数啊,注意计算出结果要留有余量,个人观点应放大到120%
作者: lxsong2002    时间: 2005-7-11 15:49

弄个10KVA的UPS挂上

安心睡吧


作者: 绝对土匪    时间: 2005-7-31 19:19

安防产品有专用的UPS不间断电源,可断电后48小时供电

9楼的  有没有详细的资料发份给我!hzq-831124@163.com


作者: 布线王    时间: 2005-8-3 10:07
11楼的哥们你也够损的,那套设备也抵不上一个10KVA的UPS的价格
作者: wudihui    时间: 2009-5-7 08:27

作者: lonsun110    时间: 2009-5-7 11:07
UPS不间断电源安防专用http://yuxue136.qjy168.com
作者: zzwangkefeng    时间: 2009-5-8 11:35
11楼的说的“最好”了
作者: zhzxy    时间: 2009-5-8 12:26
 用个12V带充电的开关电源,挂个12V/7A蓄电池就行了,比较经济




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2