小弟进门不久,希望大家多多照顾
问题如下:1100米*100米的矩形园区,周界不要红外对射,(照度的问题正在协商)
动点七个(前面1000米5个,后面1000米2个),220交流供电,RVV1.5的线带330米->550米的三个云台加一体机,有没有问题?
定点1000米15个,分布均匀,70米一个,我选的6-16的镜头,能达到什么效果呢?摄象机用的黑白低照度的1/3 SONYCCD 0.0001LUX的
15个定点分布在一千米的距离上,打算分段供电,可行么?(中心出220V-250米的时候加开关电源,再分,室外的用什么箱呢?得用什么线呢?还是干脆跟动点一起做???220电源)2.5的够么?
1. AC220供电,请使用RVV3x2.5的线,单独穿管敷设;
2. 每隔70米一台摄像机,距离远了点,如果要求不是很高,也可以用,不过晚上效果就会比较差。如果摄像机的照度是真实的,会不会很贵?而晚上的效果一样的并不理想,所以我认为你应该考虑设计照明系统(或要求开发商做),这样摄像机的照度适当用高点问题不大。(现在市面上很多摄像机的照度是虚标的,实际没那么低)。
3. 分段供电是对的。使用那条3x2.5的线做主干,在你需要的地方接配电箱配电,1000米的距离摄像机均匀分布,则要3~5个配电箱。直流电源可以装在配电箱内。室外有专门的室外配电箱成品,根据你需要的规格去购买就行了。按照规范,分支的AC220电源也应使用3x2.5的线,但实际3x1.5也没有问题,你自己取舍。
4. 摄像机供电,最好不要使用开关电源,特别是室外环境,建议你用普通整流电源。
5. 请考虑电源和信号的防雷。另外配电箱尺寸放出裕量,因为室外箱一般都是密封的,要考虑电源散热。
二楼说得有道理,建议业主自己增加辅助照明设备,夜晚监控不加照明灯效果没保障。
谢谢大家的支持呀
有道理
采用什么样的方式传输呢?要考虑到动点控制的效果了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |