千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
PPCL中如何捕抓瞬时脉冲?——西门子
[打印本页]
作者:
szmszm
时间:
2005-6-29 17:28
标题:
PPCL中如何捕抓瞬时脉冲?——西门子
<P> 我有个项目,是用一个带弹簧复位的开关,来开启某楼层的照明,达到设定的延时时间后,楼层照明自动关闭。现在,我想问:在PPCL中如何捕抓瞬时脉冲呢?因为这个开关是带弹簧复位的开关,所以脉冲时间很短,不足1秒。我做了一下试验,DI输入信号至少保持2秒,在程序中才能检测到,那么PPCL中有没有这样的语句来捕抓瞬时脉冲呢?我知道在PLC中要检测上升沿触发信号是很容易的。在DDC中又如何呢?</P>
<P> 有人告诉我把DI点做成脉冲计数点,因为MEC中DI1,DI2是可以进行脉冲计数的,我做了点,结果那个点是黑的- FAILED,如何做脉冲计数?采用脉冲计数能实现上述的要求吗?请高人指点!</P>
作者:
xmqi
时间:
2005-6-30 19:34
不会,顶一下.
作者:
LAOJIU0109
时间:
2005-6-30 23:18
西门子控制器有接受脉冲信号的 DI点
作者:
szmszm
时间:
2005-7-1 16:42
<P>怎么做啊,各位高人帮帮忙啊</P>
作者:
durian
时间:
2005-7-1 18:54
<P>难道非得要抓那个脉冲信号吗?</P><P>除了它之外,没有其它点或动作和它相关吗?</P><P>如果有,是不是考虑用其他办法呢?
</P>
作者:
szmszm
时间:
2005-7-1 20:41
我们的设计思路是,楼层公共照明是定时开关的,到晚上后,公共照明是关闭的,如果,碰到临时有事,需打开该楼层的照明,这时就要去开临时开关了,这个开关要起到对某一路照明临时开启的作用,延时一定时间后照明自动关闭,所以该开关必须是自动复位的。
作者:
whld722
时间:
2005-7-3 20:15
<P>我觉得没有那么麻烦就可以解决的!我做的项目,泛光照明每天天黑自动开启,根据甲方的要求每天晚上10点关闭!</P><P>直接用程序判断来做地!判断冬至和夏至,找出天黑的时间差.比如,夏至后,每天开灯的时间,逐一延后.控制的感觉还是比较好的!关闭的时间直接判断时间段!</P>
作者:
whld722
时间:
2005-7-3 20:20
<P>6楼那样太麻烦了吧!如果有事,临时一开就是几小时,怎么做啊!那样是不是就应该加辅助继电器了?</P>
作者:
basystem
时间:
2005-7-3 22:57
<P>好像接触器基本上都是带弹簧复位的。搞不清楚楼主的电路。</P>
作者:
txn18
时间:
2005-7-4 13:20
<P>感觉楼主把问题想复杂了</P>
作者:
敬亭山
时间:
2005-7-4 16:39
为什么不换个思路,把延时功能放在PPCL程序中来实现?这样开关只要换成普通开关就可以了.
作者:
szmszm
时间:
2005-7-6 12:23
<P>我这个开关是这样的,手动开起来后,通过PPCL延时后能自动关闭照明,而不是人为去关照明。如用普通开关,虽然能开起来,但关还是要人为去关,否则开关一直处于闭合状态,等下一次又要开照明的时候,开关先断开一下然后再闭合,这是不是很麻烦。</P>
<P>为什么各位不理解我的意思啊,我只想捕抓短脉冲啊,如何办呢</P>
作者:
winlottery
时间:
2005-7-6 18:08
楼上的,如果每次临时开的时间不一样,那你每次都去改PPCL的设置吗?别把简单问题搞复杂化了。
作者:
LAOJIU0109
时间:
2005-7-8 10:09
<P>脉冲点也不好使(不知是做的有问题吗?也查不着资料,但不会失效,cov 和gain的值定义不好就失效),我试的脉冲点的反应时间与正常点差不多,应该说都不到2s。</P><P>建议你控制还是换个思路。状态最好别取脉冲点了。</P><P>你要的控制方式我觉得比较好实现,你关闭照明点当作再加一个停止按钮不行吗?(用脉冲控制,程序中肯定能做到)这样也不影响手动控制。</P>
作者:
LAOJIU0109
时间:
2005-7-8 10:14
<P>哪位高人老大教教如何做脉冲点(工程中作过的)?感谢感谢!!</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2