千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
求助:屏蔽模块和水晶头如何压接
[打印本页]
作者:
whjchump
时间:
2005-6-22 20:49
标题:
求助:屏蔽模块和水晶头如何压接
<P> 刚遇到一工程,用了大唐电信的屏蔽线缆和屏蔽模块和水晶头,但是屏蔽线内的那个铝箔和接地线我是包裹在屏蔽模块的屏蔽层外,小弟想求助各位大哥如何才能规范化、如是否需要焊接等,还有就是机柜内应如何更好地把铝箔和接地线处理或有图文性的说明。</P>
<P> 在下先道声“谢过了” 望指教一二</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-22 20:53:24编辑过]
作者:
tjxtzjs
时间:
2005-6-24 17:02
<P>怎么没人给解答?</P><P>这个问题很简单:把屏蔽线的那个铝箔剥出,反包在线的露出八根线后的外皮尽头处,仔细观察一下,不论是水晶头还是模块,在固定双绞线的地方都有屏蔽层延伸弯进去的部分,它们正好可以与反包的铝箔压合到一起,就在平时不露出的部位形成连接。并不需要焊接。</P>
作者:
新飞游
时间:
2005-6-25 17:42
<P>同意2楼, 不需要焊接.</P><P>可以咨询厂家的技术人员.</P>
作者:
szluojj
时间:
2005-6-26 09:39
<P>我做过鼎志的屏蔽模快,需要焊接,否则信号不行的</P>
作者:
tyt28
时间:
2005-6-29 09:41
焊接是最好了! 就是麻烦了点
作者:
flyfly1981
时间:
2005-6-29 18:05
<P>大唐的线还是不错的,不用焊接了</P>
<P>用2楼的方法就行了,可以基本保证非主要保密部门的布线系统的</P>
<P>不好意思啊,偶前两天刚好做了这些事情</P>