千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]485 [打印本页]
作者: hellboy 时间: 2005-6-14 10:07
标题: [求助]485
在长距离的情况下面485线需要做双绞吗?
作者: win0715 时间: 2005-6-14 11:32
距离超过50M以后最好是用别的信号线。
作者: 眼神 时间: 2005-6-15 11:06
必须双绞但屏蔽不屏蔽没多大要求看工程报价及利润
作者: 寒雨清风 时间: 2005-6-15 11:25
485和232的线缆不是有标准的吗?双绞不双绞的,是怎么回事儿?
作者: wang050218 时间: 2005-6-15 15:34
以下是PELCO 关于RS485的建议:
RS485通信的最长距离24GAUGE(0.8mm平方)为1219米.PELCO建议用屏蔽的双绞线比如BELDEN9843,或与EIA RS485要求相同的线缆.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |