标题: [原创]我遇到的监控中关于控制云台的难题
现在遇到一个很头痛的问题:做了十四个带云台的摄像机,终端是一台十六路的硬盘录像机,在半个月前十四个云台都很正常的工作,但由于甲方要求在硬盘录像机上安装一张网卡,随后将网卡安装后发现十四个云台全都不受控制了,而将网卡拨下也同样全部都不受控制,最后我们就一个摄像机一个摄像机的装到232-485的码转换器上,发现单独接一个摄像机的时候所有的云台都可以控制,那么就排除了前端的因素,但是同时接上两个摄像机的时候云台又不能控制了,怀疑是码转换器的问题,因为用的码转换器是无源的,后来拿了几个有源的码转换器来,换上后,能够控制随意的两个摄像机云台,但是后来接上四个后,有的四个能够控制,比如说:5号、10号、14号、15号这四个摄像机同时接上后,云台能够控制,比如说将1号、2号、14号、15号接上后云台又不能控制了,后来将com1和com2同时接上码转换器,再接上摄像机,结果一个摄像机都不能控制。请问各个高手,这是个什么难题呢?是什么原因造成的呢?又用什么方法能够解决呢?唉!现在这个工程都还没有验收,真是急死人了。谢谢!还望各位高手指点迷津。
作者: zhyanqin    时间: 2005-6-8 19:22

可以重新用另外一台同品牌的硬盘录像机接上后也是同样的情况发生啊????

真是搞不明白这是怎么会事了?


作者: axe999    时间: 2005-6-8 21:57

那要看你编码的速率、停止位等等的设置

还有协议,再检查解码器编码开关,以及干扰问题

只能这样了


作者: 本科民工    时间: 2005-6-9 08:08
装了PCI Bridge to bridge 没有?
作者: 游魂    时间: 2005-6-9 09:26
受教,谢谢
作者: liudan    时间: 2005-6-9 12:08
几根控制线到录像机?接线尾阻了吗?????
作者: zhyanqin    时间: 2005-6-9 22:59

是十四根控制线到硬盘录像机,还没有接尾阻,只有改天在最远的那个解码器的信号线上接上一个120欧的电阻试试看了。这几天实在是太忙了,到时候解决了问题再告诉大家。

小女子在这里谢谢大家给了这么多好的意见!谢谢了!