千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请问做监控布线时视频线和电源线和控制线需要分开吗? [打印本页]
作者: dong 时间: 2002-6-28 17:09
标题: 请问做监控布线时视频线和电源线和控制线需要分开吗?
作者: ym 时间: 2002-6-30 22:17
一定要分开,因为交流电的电磁波会对视频信号产生干扰
作者: 安定 时间: 2002-7-4 22:58
根本没必要,(虽然布线规范中禁止)穿在一个管子里都不会有问题,视频线现在也都有屏蔽。
作者: 白居易 时间: 2002-7-5 16:45
如果电源线走的是AC220V电源,那就应该分开,否则,有干扰你哭都来不及。
如果是AC24V或者DC12V,那分开就是脱裤子放屁,多此一举了!
作者: 草草 时间: 2002-7-19 16:06
如果是走的220V的就要分开走,如果走的24V的就不用分开走。
作者: 永远学习 时间: 2002-7-23 10:45
我赞同你的意见,因为我做的工程都是一起走的,没有出现过干扰情况,
不知道是我幸运还是根本就不需要分开!
作者: wmj2003 时间: 2004-2-3 11:15
最好是分开!!!一是符合相应的规范,二是这样作最保险!
作者: XUJUN123 时间: 2004-2-3 14:06
您可以把多台摄像电源共用一台电源模块低压12V就没有必要分开了
作者: 大海盗 时间: 2004-2-3 14:55
以下是引用草草在2002-7-19 16:06:00的发言:
如果是走的220V的就要分开走,如果走的24V的就不用分开走。
作者: 丹子 时间: 2004-2-3 18:05
以下是引用草草在2002-7-19 16:06:00的发言:
如果是走的220V的就要分开走,如果走的24V的就不用分开走。
同意
控制线与视频线可以一起走。。电源线220最好单独穿管走。因为是强电。
作者: jianguonico 时间: 2004-2-3 20:26
丹子怎么每次的想法都和我一样?^_^
我设计时就是控制线与视频线共管,电源线单独敷设。
眼下我有一个工程,我计划300米内采用DC12V集中供电,不知行否,一试便知了!哪位高手有先见之明的话就请尽早告诉我!!!
作者: puzzleleigh 时间: 2004-2-3 21:42
没必要,分开
作者: 丹子 时间: 2004-2-4 12:20
以下是引用jianguonico在2004-2-3 20:26:00的发言:
丹子怎么每次的想法都和我一样?^_^
我设计时就是控制线与视频线共管,电源线单独敷设。
眼下我有一个工程,我计划300米内采用DC12V集中供电,不知行否,一试便知了!哪位高手有先见之明的话就请尽早告诉我!!!
哈哈。。。。。。这边高手很多。偶也只是懂一小点。,。。多多交流。
计划300米内采用DC12V集中供电~~共有几个摄像头。。。???
作者: humy2001 时间: 2004-2-4 13:51
原则上是分开好,在一起也不会有太大影响的,我做的工程这两种做法都有,主要看具体情况和现场了
作者: z.x 时间: 2004-2-4 13:55
以下是引用草草在2002-7-19 16:06:00的发言:
如果是走的220V的就要分开走,如果走的24V的就不用分开走。
建议分开,不分开也没遇到过问题。
作者: 乐阳 时间: 2004-2-9 17:19
分不分与工程的性质有关,一般的不分也可。
作者: 弱电工人 时间: 2004-2-19 13:56
电源线与控制线及视频线分开走线这是"规范".
有条件分开走线那是最好,如果是天花上实在是密密麻麻了,要见缝穿线了,那就没办法了.
反正就是看你按不规范办事咯
作者: 弱电工人 时间: 2004-2-19 13:59
不好意思 ,应该是"按不按规范做事".
漏打了一个字,对不起大家,请大家原谅!
作者: tangible 时间: 2004-2-19 16:58
书本上说要分开,实际上不用。
偶们给银行做的系统都是传在一根管子里的,到监控点再加稳压电源,没问题!!
作者: 中瑞国际 时间: 2004-2-19 21:05
来个
作者: miaolx 时间: 2004-2-20 10:37
如果是24或12的,根本没有必要分。
对于220,问题应该也不是很大,我都是一起走的,图象还可以。如果条件允许或者施工方便的话,我想最好还是分开吧,毕竟规范的确定总有它的依据和道理的嘛!
作者: tzwz 时间: 2004-2-20 11:32
分不分看情况喽,规范是要分开,但实际操作起来毕竞麻烦,一般小工程短距离内AC220V并行一根管子内是无所谓的,但同轴电缆最好是屏蔽网编数多点。
我现遇上最麻烦的是动力电源干扰,尽管平行间距45公分以上,免不了干扰,铺镀锌铁管费用又太大,那位大虾有好办法,地埋距离最远500米,用的75-5橡胶同轴,线缆沟宽80公分,内有动力电缆,谁能给宝贵意见?
作者: xiangkinger 时间: 2011-2-10 17:28
建议在不复杂的场合可以同管敷设,在比较复杂的环境中一定不能同管敷设。我就遇到这样的问题,到后期,解决电源的时候可就能把你的头给搞大的哟!!切记
作者: xiangkinger 时间: 2011-2-10 17:32
我遇到个工程,平均距离有300M,因为吊顶已经快完工了的,为了穿管省点事,就220V电源线与视频线同管敷设,到后期干扰太大了的--以至于麻烦事很多--迟迟都验收不了的--所以建议大家做工程的时候,最好还是分开布线比较好的。不然既浪费时间也浪费银子。还达不到预期效果的哟。电磁场的危害坑人啊!!
作者: chunjiedesemao 时间: 2011-2-11 08:08
以下是引用白居易在2002-7-5 16:45:00的发言:
如果电源线走的是AC220V电源,那就应该分开,否则,有干扰你哭都来不及。如果是AC24V或者DC12V,那分开就是脱裤子放屁,多此一举了!
同意
作者: rockisbad4 时间: 2011-2-11 09:41
12V或24V的可以一起走,220V的还是要分开的。
作者: jsy007 时间: 2011-2-15 23:54
按标准强电要分开的
作者: 天行健男儿自强 时间: 2011-2-16 08:41
走220v的话用带屏蔽的比较好些。12 24v共走没问题。
作者: 天涯孤独一匹狼 时间: 2011-2-16 15:28
学习
作者: tianliuquan 时间: 2011-2-16 16:20
俺没分过,也没见有什么干扰啊,理论和实际有区别的,分开麻烦啊
作者: zhd357115473 时间: 2011-2-16 17:06
不用分开,都是一起走的
作者: rixin1985 时间: 2011-2-25 23:58
支持,分开最好,防止干忧。
作者: 阳光70 时间: 2011-2-26 07:47
从规范上来讲,220伏绝对应该分开。但从实践来看,我一般都穿同一个PVC管,也没出现问题。我一般采用220伏集中供电。我觉得电流不太大的情况下,干扰很小
作者: cici珊 时间: 2011-2-26 09:34
恩,,看完了学习了不少
作者: dingtng 时间: 2011-2-26 16:34
两种方法都用过,但一起走也没发现什么问题。有时候在厂房内视频线不好走,干脆与动力线一起走也没发现什么干扰,
作者: chaohack 时间: 2011-2-27 18:05
因为我做的工程都是一起走的,没有出现过干扰情况
作者: longyinzyp 时间: 2011-2-27 18:06
我做也都不分开,再说也没有办法分开呀
作者: zhangjieuser 时间: 2011-3-9 22:55
多多交流
作者: zhubinggo 时间: 2011-3-12 13:12
学习了1!!
作者: jchy17 时间: 2011-3-18 21:23
强电和弱电才需要分开,都是弱电有什么好分开的。
作者: 园方 时间: 2011-3-19 22:32
好问题。一起学习
作者: gxskyly 时间: 2013-5-25 22:41
如果是220V的话必须要分开,12V或者24V没必要了。
作者: qiuning123 时间: 2013-5-27 13:56
规范最好遵守,不遵守可能没事,不过出事了排查问题很麻烦。
作者: qiannianop 时间: 2013-6-19 15:44
看施工要求吧。。大项目 最好分开。。如果项目比较小。。就不用分开了。。个人观点
作者: kstta 时间: 2013-6-19 15:53
看运气了。运气好从不出问题。运气不好,只偷工一次,抱憾终身。
作者: guking 时间: 2013-6-19 22:09
路过,学习!
作者: moyan19901021 时间: 2013-6-20 09:05
220还是分开好点,不分开会有点影响
作者: qjylyqh 时间: 2013-6-20 09:06
如果是走的220V的就要分开走,如果走的24V的就不用分开走