千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请问DDC一般安装在什么位置?
[打印本页]
作者:
让生命等候
时间:
2005-6-1 10:38
标题:
请问DDC一般安装在什么位置?
请问DDC一般安装在什么位置?外面还需要加一个小箱子来保护DDC吗?
作者:
xiaonaijia
时间:
2005-6-1 11:20
<P>尽量离被控设备最近的合理位置。</P>
作者:
老忘
时间:
2005-6-1 11:58
<P>考虑到拉线,一般是选择总体就近原则</P><P>考虑到信号,一般是选择远离变频、高压等设备的位置</P><P>同样为了保护DDC,以及方便DDC附件的安放,一般外面都会加个箱子</P>
作者:
tpkj_gl
时间:
2005-6-1 14:07
通常厂家都会有配套的安装箱的
作者:
heyjun
时间:
2005-6-1 17:26
<P>为了保护DDC控制器和相关的设备,强烈推荐在外面加装箱子。还要注意散热。</P>
作者:
qf201
时间:
2005-6-2 14:23
<P>监控点最集中的地方</P>
作者:
游魂
时间:
2005-6-2 15:30
<TABLE 54pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=72 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 54pt" width=72><TR 15.75pt; mso-height-source: userset" height=21><TD class=xl26 #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72 height=21><FONT face=宋体 size=2></FONT></TD></TR></TABLE>安装位置离控制点不要太远,不要有大功率的干扰源,要方便维护,加装一个保护铁箱是非常有必要的,,一来可以保护DDC,二来也在一定程度上起到了抗干扰的作用
作者:
lau_x
时间:
2005-6-6 11:16
提倡就近原则,减少布线成本,并且增加系统可靠性.
作者:
a279279
时间:
2005-6-7 09:39
三楼说得挺好
作者:
让生命等候
时间:
2005-6-7 11:02
非常感谢各位朋友
作者:
sky_
时间:
2005-6-7 17:01
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>让生命等候</I>在2005-6-1 10:38:15的发言:</B>
请问DDC一般安装在什么位置?外面还需要加一个小箱子来保护DDC吗?</DIV>
<P>楼控的原则是“集中管理,分散控制”,DDC也叫现场控制器,当然是按装在现场罗。
<P>供配电的,一般都在地下室的供配电机房;
照明可以规划几层设一个DDC箱;
电梯一般在顶层的电梯机房设;
空调就在每个机组机房里了。
<P>DDC有专用的控制箱,我们叫控制盘,也可能按照DDC的多少和现场空间定制,定制成本会低很多。</P>
作者:
jita007
时间:
2005-6-30 23:33
<P>江森有标准柜</P><P>安装相当简单!防水 防尘 防震都做的不错</P>
作者:
邋牛
时间:
2005-7-1 10:02
<P>学到不少东西</P>
作者:
vimon2000
时间:
2005-12-20 19:40
o
作者:
hdj
时间:
2005-12-21 09:01
<P>
</P><P><a href="mailtdjhe3721@tom.com" target="_blank" >djhe3721@tom.com</A> QQ:306985513</P>
作者:
ajapplee
时间:
2005-12-21 09:52
<P>原则1,靠近强电箱。</P><P>原则2,靠近控制点集中的地方。</P><P>外面加箱体,考虑安全性和设备的各种保护。</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2