作者: luohai    时间: 2005-6-1 10:08
标题: 什么情况下使用大对数电缆
<P>请教各位高手:在综合布线里,什么情况下使用大对数电缆,怎么样端接???</P>

作者: suenail    时间: 2005-6-1 10:40
<P>一般用于语音主干.</P><P>两端使用110配架或科隆条端接.</P><P>一家之言,请多指教.</P>
作者: 寒雨清风    时间: 2005-6-1 11:31
大对数主要用于语音!
作者: chinaguard    时间: 2005-6-1 13:22
主要用于语音主干。但数据主干也可以用。
作者: luohai    时间: 2005-6-1 15:24
谢谢大家!!!
作者: syssun    时间: 2005-6-1 15:49
<P>最好先测算一下工程造价,一般来说用于语音主干的多,但是在集中管理的系统上,只要在距离限制以内都可以使用大对数电缆。</P>
作者: yehu19984230    时间: 2005-6-1 16:04
<P>强烈支持:语音主干</P>
作者: kimshi    时间: 2005-6-3 09:28
<P>语音主干用</P><P>数据主干没尝试过</P><P>不知道行不行</P>
作者: fighterou    时间: 2005-6-3 10:07
语音数据都可以,但限于三类传输,距离也不能太远
作者: tjxtzjs    时间: 2005-6-3 11:27
<P>  只要标准达到,语音、数据均可用大对数电缆做主干(超五类数据布线要用超五类大对数电缆,语音布线三类以上就可以了),目的是主干紧凑和方便。但现在越来越多用光缆了。</P>