千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 松下TD88CN交换机怪问题 [打印本页]

作者: 田夫    时间: 2005-5-23 13:27
标题: 松下TD88CN交换机怪问题

大家好,我是新手请多关照!

问题:打电话有时抓不到线(共9条外线设置成双向的),请问朋友们这是怎么回事啊,有没有好的解决方案。

QQ:68060577

急啊!!!


作者: junje    时间: 2005-5-23 13:31

作者: 田夫    时间: 2005-5-23 13:36
群:104055 程控交换机大家加入。
作者: 天堂的接线员    时间: 2005-5-23 13:38
命令401和103设置一下.
作者: 田夫    时间: 2005-5-23 13:41
大家帮帮忙啊,我是刚接触电话交换机。
作者: 田夫    时间: 2005-5-23 13:43
4楼的有QQ或MSN吗,当面请教。
作者: 田夫    时间: 2005-5-23 19:10
命令401和103起到什么作用,可以解释一下吗?
作者: gong_chan    时间: 2005-5-24 00:32

1、首先保证9条中断线是正常的

2、如果是新机器,检查一下109,要认了板才能用第9条外线的

3、如果是旧的,就检查一下400或者605吧!

4、401是外线分组,103是拿外线的顺序,一般不作修改,你自己喜欢吧!

[此贴子已经被作者于2005-5-24 0:34:21编辑过]

作者: 田夫    时间: 2005-5-24 08:47

看不懂啊,我是刚接手搞程控交换机。大家能不能一步一步说啊,只说一些数字我是看不懂的,有没有说明书?


作者: samsonzhu    时间: 2005-5-24 09:02

有时抓不到外线,不用想了不是你外线已用完,就是你有外线的线路故障,慢慢地去查线吧


作者: 西门子高手    时间: 2005-5-24 09:21

我可以告诉你怎么调。

QQ397169705


作者: 天堂的接线员    时间: 2005-5-24 09:53

如果你的中继线是全双向的,就在401命令里把9根外线分在组一,其他外线分在组2.

然后在103里只设置组1为自动接入组.

你抓不到外线可能是没有关闭没接入外线的端口.也可能是增加的外线模块系统没有认.具体设置在109项里.


作者: 田夫    时间: 2005-5-30 18:17

现在线路都好了,语音话务台又有问题了。

现在把电话挂了,总机还是有响声(3声)


作者: yefeng6688    时间: 2006-1-10 11:30

话务员延时的问题,进入话务员进行设置






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2