标题: 消防时可不可以这样联动 [打印本页]

作者: jiangry001    时间: 2005-5-18 09:11
标题: 消防时可不可以这样联动
<P>求教:</P>
<P>1。有没有设计规范要求消防时要联动门禁系统的门开启。</P>
<P>2。门禁系统里的紧急按钮和消防按钮都有什么作用。</P>
<P>3。消防时可不可以这样联动门打开。火灾自动报警系统的输出模块提供无源常开触点给门禁系统控制箱中的通用输入,以联动门的开启或者关闭门禁控制系统。通用输入接受到的信号可以通过管理主机的编程实现关闭门禁控制系统吗?</P>
作者: lixingbing    时间: 2005-5-18 13:03
<P>对于消防联动,弱电规范中明确规定,发生火灾,必须保证所有门打开!</P>
<P>如果你所用的控制器有您说的紧急按钮,通用输入开锁信号的话,当然可以用这种方式.</P>[attach]23285[/attach]

作者: flqgzcn    时间: 2005-5-23 11:42
<P>有的控制器有消防联动接口,直接将消防信号的输出接入控制器即可</P>