千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:光缆和电缆可以布在一根管子里吗? [打印本页]

作者: fengyunyao    时间: 2005-5-11 15:40
标题: 求助:光缆和电缆可以布在一根管子里吗?

求助:光缆和电缆(室外)可以布在一根管子里吗?寻求规范支持。

电缆用于监控设备用电。

万分感谢!!!


作者: aoletwj    时间: 2005-5-11 17:14
最好不要布在一起,不过布在一起影响也不大
作者: fengyunyao    时间: 2005-5-11 17:26

没有影响我知道的。

我想要规范支持。

不过还是谢谢你


作者: jing180    时间: 2005-5-12 09:31

可以的,规范也允许的。。


作者: 灰色水晶    时间: 2005-5-12 11:11
最好别和强电布在一起,不是怕干扰,是怕起火
作者: fengyunyao    时间: 2005-5-12 19:51

jing180, 怎么联系您?

我需要光缆融接。。

还有,关于规范,不知道是什么规范,可以详细明说吗?

万分感谢。


作者: jing180    时间: 2005-5-12 20:05
3)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料管子,将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍
作者: 广电新手    时间: 2005-5-12 22:48
应该是可以的。
作者: fenian    时间: 2005-5-13 09:37
以下是引用jing180在2005-5-12 20:05:48的发言: 3)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料管子,将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍
应该可以,但是最好不能
作者: 401617    时间: 2005-5-26 15:36
光纤走到光信号不怕干扰,但怕被损坏
作者: lewgang    时间: 2005-6-5 23:04

按标准,是不能同管的。

不过也可以,但中间最好分开


作者: 石娜老公    时间: 2005-6-10 13:42
光电混合缆好了
作者: zhh    时间: 2005-6-13 09:23

现在市场上有光缆和电缆复合缆买了。


作者: nicolechen    时间: 2005-6-13 09:41

最好是分开布,一但电缆出危险,会涉及光缆。不太好维护。


作者: 郭大侠    时间: 2005-6-17 19:45
没关系
作者: 让生命等候    时间: 2005-7-8 14:06

从防火的角度,不可以

从信号干扰的角度,没问题的


作者: mvpzhang    时间: 2005-7-12 10:46
有点危险。
作者: xzj0311    时间: 2005-7-12 10:55
以下是引用让生命等候在2005-7-8 14:06:32的发言:

从防火的角度,不可以

从信号干扰的角度,没问题的






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2