千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急!请大家帮忙! [打印本页]

作者: 蓝天防盗公司    时间: 2005-5-8 23:45
标题: 急!请大家帮忙!

同仁们大家好!

我公司在施工中遇到一个画面出现抖动的斜杠,一共六路,只有一路是这样!听说是电磁干扰,可我着实找不到解决的方法!

  希望大家有经验的赶快告知,先谢了!急!!!大家一定要帮帮我啊!急!!!

电话:0532-7366110 8336906   13361241088

http://www.qdguard.com


作者: 小曹    时间: 2005-5-8 23:54

这路信号的距离是多远?用的是什么线?周围有什么干扰?

实在不行加个抗干扰器先试一下!

可以随时给我电话13366889119

乐意效劳!


作者: eie1992    时间: 2005-5-9 00:36

请注意短消息!!

如果是电磁干扰,可以解决。

1.可以直接与公司联系 13806383007,0535-6934222

2.可以向青岛山海天公司谢总经理了解情况,看他那里有没有EIE公司的“加权抗干扰器”,如有可以试试。

3.了解情况可以看公司网站 www.eie-cn.com

[此贴子已经被作者于2005-5-9 0:38:06编辑过]

作者: asmer    时间: 2005-5-9 08:50
可以到www.51cams.com看看
作者: 蓝天防盗公司    时间: 2005-5-12 22:20

谢谢大家!

更感谢李老师的指导与李经理的产品!

效果不错!


作者: eie1992    时间: 2005-5-12 22:43

只要问题很好解决了就好。

这是一种典型的电磁环境干扰,蓝天公司经过努力,已把其中两路干扰处理好了,但其中一路最强的还是没有排除,此前,购买了几部什么“滤波器”,没有解决问题,经与烟台开发区EIE沟通,决定用“加权抗干扰器”试试,结果是“问题解决的很好,没想到还有这种产品”。关于“加权抗干扰器”产品,可浏览网站www.eie-cn.com

[此贴子已经被作者于2005-5-12 22:47:39编辑过]

作者: yokai    时间: 2005-5-13 00:48
呵呵,一开始就给你推荐,你还嫌贵呢,一分钱一分货啊!
作者: 莹云琦    时间: 2005-6-13 17:18

你可以先查查你的视频线 和接头 你用的电源线是不是和你的视频线穿在一起


作者: 蓝天防盗公司    时间: 2005-6-15 15:14
开始的时候是电源线与视频线穿在一起,后来分开了,其中的二个点好了,但最后一个点还是这个样子!后来使用加权器才好了!