我在一电梯监控工程中遇到一问题。
一共4电梯,工程完工后,就有一部电梯离监控室最近的那部,每次到一楼时,就出现画面闪烁,刚开始很 轻微的 ,到后来有时就蓝屏了,当电梯上去到约2楼时就好了。
都换了几条线了,每次都出现这样的问题,每次都很小新的了 。
你用的什么线???
哦 ,不好意思,忘了说型号了
具体型号忘了,是电梯专用的多芯的。
但我也觉得是线材方面的 问题,但其他的三部电梯也没问题啊
所以郁闷了
根据你描述的故障现象,主要有如下几个方面的考虑:
分析:
硬盘录像机的采集卡、摄像头输出幅度较低以及线缆接头问题: 在市场上有很多种硬盘录像卡,但是有些卡的视频输入接口对于视频幅度要求较高,当电梯到达1楼的时候是线缆最长的,如果线缆中间出现接触不良或者摄像头采用很小的摄像体,其输出幅度不够,就会导致你的硬盘录像机蓝屏出现;
采取的方法:
1、采用监视器而不要采用硬盘录像机来看图像,这样你看到一层的时候图像效果有没有,如果这时候出现很多的雪花点,就证明视频信号幅度较低;
2、更换摄像头为枪机,以便于保证视频输出幅度,然后到一层观看;
3、干扰问题也不能排除
如果经过上述两种方法你都不能解决,那么我建议你采用我公司的视频拓展器(jy-s701vp)来解决,它可以在原有的视频线缆中传输供电,并能够延长传输距离,在国内的很多电梯上已经得到广泛应用,关于该款设备你可以访问http://www.51cams.com 来了解/如果你的工程比较多,我建议你后期考虑共缆监控方式,他可以用数根线缆(根据摄像头的数量)就可以解决小区内部的监控并能够抵抗干扰,造价也很合适,如果你感兴趣,请与我联系;
李星平