火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。 3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。
消火栓系统 1、消防水池的浮球阀未安装。 2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。 3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器 4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0.,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。 5、管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。
自动喷水灭火系统 1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。 2、压力开关可靠性差。 3、管道未设置伸缩器。 4、水力警铃未设在公共通道,有人室内或值班室内。 5、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。