千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
几个有关广播布线和有线电视布线的问题!急切!急切!急切!
[打印本页]
作者:
killken
时间:
2005-2-23 14:01
标题:
几个有关广播布线和有线电视布线的问题!急切!急切!急切!
<P>也是由于设计的失误.没有查看主干.</P>
<P>支干用的是普通的双绞线.后来发现主干是高保真平行线.现在求教,这两种不同的线材能不能对接,会不会对广播质量有影响?有没有什么处理办法(在控制成本的基础上)</P>
<P>由于我们当时做设计是点对面的设想,后来甲方要求是点对点,也就是一个开关控制一个喇叭(在机房控制),现在我们管道明显不够,土建已经完工.请教在现有的基础上有没有补救措施?</P>
<P>PS:还是设计的问题.我们原以为有线电视主干是75-12的同轴电缆,后来发现原来是数根75-5的同轴电缆共同传输的,我们现在支干是75-7的同轴电缆.请问,.这种情况应该如何处理?</P>
<P>小弟我刚参加工作不久,很多知识还不完善.希望各位不惜赐教,打也好,骂也好,只要能学到知识.我都乐意接受.感谢!</P>
作者:
killken
时间:
2005-2-23 14:06
<P>我的QQ26010437</P><P>msn:killken5878668@hotmail.com</P>
作者:
lyf123
时间:
2005-2-23 14:22
<P>广播只有说服甲方</P><P>电视主干不可能用多根75-5线</P>
作者:
killken
时间:
2005-2-23 14:29
<P>我们也不相信,后来拔开原来管道一察看,确实如此,的确是75-5的电缆</P>
作者:
zhaojunwei
时间:
2005-2-23 16:35
<P>多根的话,可能是分配器在前端已经放大分配了吧;</P>
作者:
zuo
时间:
2005-2-24 12:59
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2