千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]照明控制系统应急预案 [打印本页]

作者: menglaoda    时间: 2005-2-21 22:13
标题: [求助]照明控制系统应急预案

求:照明控制系统应急预案,急……,谢谢!

menglaoda@sina.com


作者: Mars_chw    时间: 2005-2-22 09:14
说的具体一点啊!
作者: carmenzhu    时间: 2005-2-22 10:41

有什么具体的要求吗?


作者: menglaoda    时间: 2005-2-22 22:20

主要是我也不知道应该去考虑哪些因素,如何去应对。

比如:控制模块故障,电源等出问题时应该如何解决,类似的问题或突发事件等应急处理方案。

再次致谢,请求援助!


作者: sunrise8888    时间: 2005-2-24 16:14

从2方面来考虑;

1. 产品 调光控制柜上应考虑"旁路开关",当控制模块故障时,可手动切换到"旁路状态",这时仍可正常供电但不能调光;好的控制柜会设计成"即插即用型",可以迅速的更换模块。

2. 系统设计 如果考虑到一路电源的不可靠,可在系统设计时就考虑第2路电源或EPS柜。

不知道是否就是你问的问题?来信,可提供有关系统图给你。