兄弟有一工程,作室外的监控,为了保护设备安装有三合一防雷器,数量挺多的。有几个点的电源开关频繁的跳闸,但不是前端设备箱里的电源开关跳,是离监控点有一段距离的借电的地方的电源开关总是跳掉。(监控点是就近借电,220V),请教是不是防雷器坏了,还是电源开关不好或是其他的原因。曾拆下一个防雷器送厂商检查,说是好的。怀疑是电源开关质量问题,但不接防雷器电源开关不会跳,可不接又怕出事。现实是没有方向了,请各位大哥大姐帮忙指导一下吧!谢谢!
这种事情肯定还得咨询三合一监控防雷器厂家
他们在开发和测试过程中,肯定碰到过这种问题,并且考虑过解决办法.
我知道广州雷讯和深圳华海力达生产这种防雷器
雷讯的问平帅,华海力达的问华学生
你可以用分体式防雷器试一下,电源线单独接电源防雷器,看是否跳闸?如果不跳,就证明是三合一防雷器的问题。
购分体式防雷器找我,若有其它问题可致电:0755-83140050、81623858 www.zyspd.com 刘先生
是不是避雷器漏电流太大或
动作电压选的太低
是不是避雷器漏电流太大或
动作电压选的太低
小M,动作电压选高,会有更大的问题。找防雷器供应商吧。
另想说:怎么会用这种的防雷产品,自己给自己找烦心事儿?
装上防雷器后会跳闸,建议可以把防雷器拆下,如果跳闸就不是防雷器出现问题,如果不跳那就你装谁的防雷器就找谁.目前市场上三合一防雷器生产的杂牌太多,要见好下手.好的三合一防雷器还是有的,比如说天泰科技自行研发的.质量不错.
如有相关防雷问题可加QQ:283124866
这种防雷器不只是会出现电源跳闸的现象,还有很多问题有待解决。
0755-81623858
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |