千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 松下ifs2000 [打印本页]

作者: 览域    时间: 2005-2-1 23:54
标题: 松下ifs2000

搞烟感联动试验时有部分烟感上的报警灯要亮,而主机上又没有反应。望精通松下ifs2000的高手指点谜境。

谢谢!


作者: gebingtao    时间: 2005-2-2 14:00
不会是你烟感没有编入主机里吧?
作者: 览域    时间: 2005-2-2 23:02
不会没有编入主机。更怪的是我撤掉顶楼的送风机摸块连线,主机不报摸块连线故障。当我从新接上摸块连线后,用烟去试烟感。主机又能联动该送风机启动。再撤掉顶楼的送风机摸块连线后,主机还是不报摸块连线故障。
作者: 览域    时间: 2005-2-11 22:21
已找到原因。是环形回路有断路,才出现只报火警,不报故障。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2