艾里富的红外对射是不是报警线只要接在受光端,而投光端只要接电源就可以了。
还有地址模块ds7457i的电源是几伏的?
地址模块接在受光端内和报警信号线是串联还是并联。
谢谢!!!
各位高手能不能指点一下小弟(刚从事这个行业),小弟万分感谢!!
不是主机自带的是拨好地址以后在主机上设置的
以下是引用yangxinyi_81在2005-1-20 20:06:00的发言:艾里富的红外对射是不是报警线只要接在受光端,而投光端只要接电源就可以了。
还有地址模块ds7457i的电源是几伏的?
地址模块接在受光端内和报警信号线是串联还是并联。
谢谢!!!
第一个问题就是你说的那样
第二个问题不能说7457电源是多少伏,应该说7436或者7430的的输出端电压是8-10V跳变
第三个问题:并联
以下是引用wuyang3872在2005-1-24 17:06:00的发言:
第一个问题就是你说的那样
第二个问题不能说7457电源是多少伏,应该说7436或者7430的的输出端电压是8-10V跳变
第三个问题:并联
顶一下
顶一下