标题: 麻烦来了(关于深圳赋安) [打印本页]

作者: cmuit    时间: 2005-1-18 21:15
标题: 麻烦来了(关于深圳赋安)

最近做一个维修工程,其中的麻烦事不断,竟然找不到深圳赋安的JB-QBZ2-AFN100和JK-QB-Q4的操作手册了。

另外DLK固定式灭火装置的介质是什么?与CO2一样吗?

哪位达人能为我解惑?谢谢啦!!


作者: cmuit    时间: 2005-1-19 20:14

不好意思,是本菜鸟写错了,不是DLK固定式灭火装置,而是DKL固定式自动灭火装置,厂家是西安坚瑞化工有限责任公司。

谢谢了,版主。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 17:54

什么乱七八糟AFN100产品说明,我有AFN100产品说明书


作者: yuping    时间: 2005-1-20 17:56

第一章 AFN100简介

1.1 概述------------------------------------------------------------------------------------------------------2

1.2 性能配置

1.2.1 特性---------------------------------------------------------------------------------------------------2

1.2.2 主要技术参数--------------------------------------------------------------------------------------3

1.3 安装说明

1.3.1 结构安装尺寸、安装方法------------------------------------------------------------------------3

1.3.2 端子说明-------------------------------------------------------------------------------------------4

1.3.3 外部线路的连接------------------------------------------------------------------------------------4

第二章 操作说明

2.1 开机运行-----------------------------------------------------------------------------------------------5

2.2 正常运行下的操作

2.2.1 显示单元----------------------------------------------------------------------------5

2.2.2 键盘操作---------------------------------------------------------------------------------------------5

2.3 写地址--------------------------------------------------------------------------------------------------9

第三章 系统编程

3.1 编程方式------------------------------------------------------------------------------------------------9

3.2 编程步骤--

3.2.1 P1-----系统信息编程-------------------------------------------------------------------------------10

3.2.2 P2-----显示关系新编程----------------------------------------------------------------------------11

3.2.3 P3-----显示关系查询修改-------------------------------------------------------------------------11

3.2.4 P4-----联动关系新编程----------------------------------------------------------------------------12

3.2.5 P5-----联动关系查询修改-------------------------------------------------------------------------13

3.2.6 P6-----显示盘显示关系编程----------------------------------------------------------------------14

3.2.7 保存编程数据---------------------------------------------------------------------14

3.2.8 IC卡读编程数据 -------------------------------------------------------------------------------14

3.2.9 IC卡写编程数据--------------------------------------------------------------15

3.2.10 向回路板发送编程数据----------------------------------------------------------15

3.2.11 清除全部编程数据--------------------------------------------------------------16

3.2.12 退出功能 ---------------------------------------------------------------------------16

第四章 系统调试

4.1 调试前的准备工作 ---------------------------------------------------------------------------------------16

4.2 系统调试 ----------------------------------------------------------------------------------------------------16

第五章 系统工作模式-------------------------------------------------------------------------------------------18

第六章 日常维护及注意事项----------------------------------------------------------------------------------18

第七章 特殊说明 -----------------------------------------------------------------------------------------------18

附录 设备代码表-------------------------------------------------------------------------------------------------19


作者: yuping    时间: 2005-1-20 17:56

第一章 AFN100简介

1.1 概述

AFN100是深圳赋安公司在总结多年研制和生产火灾报警控制系统的基础上,广泛应用现代火灾自动报警控制技术的最新成果,将传感技术、计算机自控技术、信号处理技术、数字通讯技术、现代中央处理器技术相结合,最新推出的智能火灾报警控制器。

AFN100火灾报警控制器配套的探测器、控制模块用分布智能模式和专用微计算机技术,控制器和探测器之间可方便实现多功能双向信息传递,即火灾报警控制器可以向探测器、控制模块发出控制指令,同时探测器、控制模块也能向控制器传送报警信息、故障信息及维护信息。

AFN100火灾报警控制器配套的探测器是赋安最新一代探测器,其内置CPU具有自我诊断检测功能,检测诊断结果可存储在探测器内,通过控制器或计算机读取存储的资料。此外本系统具有不同信息传送优先级别,可大大提高系统的工作效率和可靠性。

AFN100火灾报警控制器的工作模式具有智能化特性。

AFN100系统采用二总线制,所有探测器、控制模块、地址编码手动按钮,并联在二总线回路上,系统的各种编码信息和地址信息可通过控制器或计算机按用户要求输入,整个系统设计施工简单,同时回路上可增设短路隔离模块(不占地址)使系统在部分短路状态下都能正常工作,大大提高系统的自我保护能力和安全性。

AFN100是专为中小型工程设计的智能火灾报警控制器,它具有智能和传统两种工作模式,在智能工作模式下每回路最多可连接194只智能探测器和99只监视/控制模块。在传统工作模式下,AFN100每回路可连接32个区域中继器共256个探测回路,每个探测回路最多可连接20个传统开关量探测器。

本产品已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的产品认证。

1.2 性能配置

1.2.1 特性

■ 2路智能总线回路,每回路最多可连接194只智能探测器和99只监视/控制模块。

■ 红、黄、绿三色背光LCD显示。红色背光显示火警信息,黄色背光显示故障信息及操作信息,绿色背光显示联动信息。

■ 每回路可连接32个区域中继器共256个探测回路,每个探测回路最多可连接20个传统探测器(可报出256个探测回路的具体地址)。

智能特性:

a. AWACS算法,快速准确地确认和处理火灾及故障信息。

b. 基于环境和温度变化和自动漂移补偿。

■ 探测器及模块的自动检测。

■ 具有事件记录功能,可记录最近发生的255次事件,掉电不丢失。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 17:57

系统自带日历/时钟。

可连接LEDLCD或地图式楼层显示盘。

可通过FA-5000火灾报警图形监控系统在计算机上显示火灾、故障、联动信息。

可通过网络模块AFN-M1221连接其它赋安系列控制器。

可连接键盘单元(FA5041AFN-5041B)

自带RS232IC卡接口,可通过计算机(需AFN-ICCP软件支持)或IC卡进行现场编程。

可选择连接热敏打印机。

SMT工艺生产,元器件全部由国际著名厂商提供,充分保证质量。

3组可手动控制的继电器输出。

可使用屏蔽、非屏蔽双绞线工程导线

1.2.2 主要技术参数

1.3 安装说明

1.3.1 结构安装尺寸、安装方法

AFN100控制器外形尺寸图和安装孔距

1.3.2 端子说明

注意:AA2BB2用于连接楼层显示盘和键盘单元;AA3BB3用于连接网络模块AFN-M1221

1.3.3 外部线路的连接

AFN100系统回路总线可以使用双绞工程线,也可以使用普通工程线,考虑到线路施工的要求,建议用户在可能的情况之下,优先使用截面积大于或等于1.0平方毫米的工程线。

当选用截面积等于1.0平方毫米的工程线时,总线的长度可以达到1500米。当工程中需要的总线长度比较长时,可以考虑增加导线的截面积,原则上应保证总线的环路电阻小于40欧姆。

根据国家标准的规定,导线的对地绝缘电阻应大于20兆欧姆,绝缘不能满足要求时易产生安全事故,同时也容易将外界的各种干扰引入系统,影响系统运行的稳定性;为此,应当使用合格的导线,在施工中应注意保护导线的绝缘护套,导线的连接处应进行绝缘和防水处理。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 17:58

为了施工及日后维护保养的方便,建议在导线与设备的连接处设置永久标识,一个方便的办法是选择带有颜色或文字标识的导线,将各个线路加以区分。

AFN100系统在设计过程中使用了大量的抗干扰技术,这些技术之中有许多方案要求可靠的接地,系统的接地汇总点在AFN100的机箱底板上,当系统采用共用接地装置时,接地电阻值应小于1欧姆;采用专用接地装置时,接地电阻应小于4欧姆。

为确保总线可靠稳定运行,建议在线路布线方面,优先采用单线或鱼骨形的线路结构,应尽量避免出现多级分支和一个点出现多个分支的现象。

注意:不可以将系统的地线与三相市电供电的中线连接,否则可能带来严重后果!

为了满足用户个性化的需要,用户的接线端子排列与设计手册之中的标识略有不同,用户在接线时应认准端子的标识或要求技术服务人员提供协助。

您的系统之中可能有许多灭火设备需要控制,有些设备需要系统提供供电,然而系统的供电能力及线路输送电流的能力是有限的,解决问题的方法是令设备分时启动,可以考虑将设备分组,然后利用区域监控模块分时启动。

某些商住建筑的楼层报警及控制比较简单,仅有少量的常规探测器、消火栓按钮、警铃、广播等等,这时可以选择一种合适的区域监控模块,既解决报警的问题,同时解决联动的问题,这样可以有效地降低系统的造价。

在地下室或大面积开放区域可以选择使用区域中继器将常规的探测器接入AFN100系统,这是有效降低系统造价的方法。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 17:58

第二章 操作说明

2.1 开机运行

开启控制器的主电源和备用电源开关后,系统上电,主电指示灯亮,自动进行开机自检、开机延时,液晶显示正常时间,系统进入正常运行状态。

2.2 正常运行下的操作

此项操作是指控制器在已报出火警或故障的情况下,通过直接操作面板上的功能键对控制器实施的操作,可以完成消音、事件查看、地址翻页查看、火警确认和退回首警显示的操作。

2.2.1 显示单元

本控制器采用LED指示灯、液晶显示屏组成系统显示单元,主要显示系统的工作状态、报警信息、操作提示等。

LED指示灯显示内容说明

火警:探测器或监视模块报警时,该指示灯亮。

故障:探测器或模块发生故障时,该指示灯亮。

屏蔽:系统编码设备被隔离时,该指示灯亮。

主电:系统由主电源供电时,该指示灯亮。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:00

2.2.2 键盘操作

2.2.2.1 消音

当系统检测到火警或故障时,会发出相应报警音响,这时按【消音】键可消除现有音响,液晶显示相应图标。当有另外的警报到来时可重新触发声响(火警优先)。

2.2.2.2 声光自检

用于日常维护中检查各显示器件与声响的正常与否。

按【声光自检】键后,液晶显示区域和LED灯全亮/全灭进行自检,同时两种音响都鸣一遍,然后系统恢复到自检前的监控状态。

2.2.2.3 火警 / 故障 / 联动的查看

当系统检测到火警或故障或联动时,会有相应的显示提示(火警、故障、联动),即时发出警告并显示地址信息。这时操作人员可按上、下翻页键进行查看记录的地址信息。

按【TAB】键可切换查看的种类。

a. 火警的显示方式(红色背光亮),下图中第1行显示设备的显示关系。

1 2 3

1 表示该设备的代号为02,即感温探头,详细代码表见附录。

2d代表探头,n代表模块。d1表示第1回路探头。

3 表示原始地址号。

b. 故障的显示方式(黄色背光亮)

c. 联动的显示方式(绿色背光亮)


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:01

2.2.2.6 复位

当系统发生由于人为加烟试验或其它原因产生的火警时,按【复位】键,系统的设备和各种探测装置将恢复至正常监控状态。

2.2.2.7 手动/自动

开机后系统默认为自动状态,可按【手动/自动】键进行切换,当前状态提示在屏幕上方。自动状态下有火警时,系统将自动根据编程设置联动设备;手动状态下有火警时,系统不联动设备,若确认火警信息准确无误,可按【火警确认】键联动设备。

2.2.2.8 脉宽查看

先输入探头/模块选择,0是探头(显示为d),1是模块(显示为n),再输入回路(12),再输入地址,按【ENTER】键确认。这时,第二行就会显示该地址的脉宽值。这时按【下翻】键,地址自动+1,同时显示下一地址的脉宽值。如要退出脉宽查看状态,按【TAB】键即可。如下图所示:

表示第2回路第56号模块的脉宽值为39

按【TAB】键可退出此操作。

2.2.2.9 屏蔽/解除

系统运行过程中,当其受监控的部件发生损坏后,可采用此功能将该地址从系统中隔离。但是必须尽快将损坏的部件修复。

a. 用地址输入来实现隔离

在系统监控运行状态下,按【屏蔽/解除】或【ENTER】键,输入要屏蔽的地址信息,然后按【ENTER】键确认,屏蔽指示灯亮,可实现对信息的隔离。

b. 隔离解除

要解除隔离功能,可按【屏蔽/解除】键切换到隔离状态,(如果信息条目较多,可按【下翻】键进行选择)这时按【屏蔽/解除】键可对当前选择的隔离地址解除隔离。

显示如下图所示:

按【TAB】键可退出此操作。

注意:在已有屏蔽的情况下,若要继续屏蔽地址,只能按【ENTER】键;如果输入的地址为

9xx,则可以屏蔽两个回路的所有地址故障。

2.2.10 读地址

本功能可用于某一回路中单个探头/模块地址的读取。按【IC卡】键,出现如下界面:

此时输入回路号,按下【ENTER键即可读取该地址。如下界面:

按【TAB】键可退出此操作。

注意 进行此功能操作时一个回路只能接一个设备。

2.2.2.11 事件查看

按【事件查看】键,按【上翻】、【下翻】键进行查看系统最近发生的255个事件,如火警、故障、联动等,便于分析事故原因。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:02

查看完毕,按【TAB】键可退出此操


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:04

2.2.2.12  直接启/停模块

【测试】键可选择启/停模块。按一次【测试】键即启动,显示“SS”;再按一次【测试】键即停止,显示“SP”,此时按【ENTER】键确认,输入要启/停的模块地址,再按【ENTER】键即可实现该功能,按【TAB】键可退出此操作。显示如下:

表示启动第1回路第41号模块。

表示停止第2回路第16号模块。

2.2.2.13 直接启/停继电器

系统某些重要的联动设备可直接接到控制器直接启停板的继电器端子上,以便在紧急状态下保证联动设备能可靠地动作。

本系统提供3组直接控制输出,可通过相应设备的启动键或停止键进行操作。

按【TAB】键可退出此操作。

2.3 写地址

将探头/模块接入总线,在系统正常运行状态下输入写地址密码,即可进入写地址界面。输入回路号、探头/模块目标地址,按【ENTER】键确认。用磁铁吸探头/模块的干簧管,若探头/模块的指示灯高亮一下,同时屏幕地址会自动加1,表示写地址成功,可继续写下一地址。

按【TAB】键退出该状态。

第三章 系统编程

3.1 编程方式

AFN100可用对系统进行编程以适应不同消防火灾报警联动系统的要求。AFN100可以使用两种编程方式:

1. 使用计算机及AFN-ICCP专用软件编程:用RS232串口线分别连接计算机和控制器的RS232串口,开机正常运行状态下,按【ENTER】键输入密码并确认后,操作计算机软件界面,即可与计算机交换编程数据(交换完编程数据后,控制器自动进入编程界面)。

2. 通过AFN100本身进行编程,这是最方便、最直接,也是使用最多的编程方式,下面将对这种方式进行详细讲解。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:04

3.2 编程步骤

在火灾报警控制器正常工作情况下,按【ENTER】键,输入密码后,这时显示屏上方显示功能选择符号“P0”、 “SL FUC”, 按对应功能键可选择各功能。

3.2.1 P1--系统信息编程

选择功能键【1】,显示屏上方显示功能提示符号“P1”,进入系统信息编程。第1屏为第1回路信息,显示如下图所示:

探头和模块的编码须从1号开始编号,探头总数从000-194,模块总数从000-099。

按【下翻】键翻到第2屏,表示第2回路信息,显示如下图所示:

按【下翻】键翻到第3屏,表示计算机和打印机信息,显示如下图所示:

PC----系统是否带计算机:x=0,不带;x=1,带。

Pr----系统是否带打印机:x=0,不带;x=1,带。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:05

按【下翻】键翻到第4屏,表示通讯模块和显示盘总数,显示如下图所示:

bn----系统是否带通讯模块:xx=00,不带;xx=01,带。

FC----系统是否带显示盘:xx=00,不带;xx非00,带显示盘总数。

按【下翻】键翻到第5屏,表示键盘单元和探头、模块显示设置,显示如下图所示:

54----系统是否带键盘单元:xx=00,不带;xx=01,带。

Ld----探头、模块巡检灯是否闪烁:x=0, 闪烁; x=1,不闪。

按【下翻】键翻到第6屏,表示“栋”编程和4个阈值设置,显示如下图所示:

上图表示:显示地址的“栋”为02栋,离子探头、光电探头、感烟探头、模块的阈值分别为61626364

按【下翻】键退出系统信息编程。在上述6屏的任何时候,按【TAB】键都可以返回。

3.2.2 P2-----显示关系新编程

选择功能键【2】,显示屏上方显示功能提示符号“P2”,进入显示关系新编程。显示如下图所示:

第1行分别为探头/模块选择(0为探头,显示为d;1为模块,显示为n),回路号,起始地址;第2行为终止地址。

按【下翻】键翻到下一屏幕, 表示实际显示地址编程。显示如下图所示:


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:05

表示02区03层011号至020号光电探头(01)。

【火警确认】键可输入“-”层。

按【下翻】键翻到下一屏,可继续编其它显示关系。按【TAB】键返回。

3.2.3 P3-----显示关系查询修改

选择功能键【3】,显示屏上方显示功能提示符号“P3”,进入显示关系查询修改。显示如下图所示:

输入要修改的地址号,按 【ENTER】 键确认即可进入具体地址修改。显示如下图所示(修改第1回路第1号探头):

按【下翻】键翻到下一屏,可以修改下一地址,显示如下图所示:

【火警确认】键可输入“-”层。

按【TAB】键返回。

3.2.4 P4-----联动关系新编程

选择功能键【4】,显示屏上方显示功能提示符号“P4”“IF”,进入联动关系新编程。显示如下图所示:

在联动关系编程中,6个启/停键自左至右分别定义为“任”、“本”、“邻”、“与”、“或”、“启动”。在显示屏上方,“任”显示rn,“本”显示bn,“邻”显示Ln,“与”显示An,“或”显示or,“启动”显示do;【ENTER】键代表“-”层。可依次输入条件的起始地址、设备代号、终止地址。

例如: 01区01层001号~01区01层020号光电探头

或 02区-2层011号~02区-2层012号感温探头

且 02区02层031号~02区02层031号手报按钮 报警


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:06

启动 本区邻层任号消防警铃

启动 03区03层025号防火阀

按第3个启动键(“或”)到下一屏幕,继续编程如下:

按第2个停止键(“与”)到下一屏幕,继续编程如下:

按第3个停止键(“启动”)到下一屏幕,继续编程如下:

按第3个停止键(“启动”)到下一屏幕,继续编程如下:

本条联动关系结束。

若按【下翻】键,进行另一条联动关系的编程。

按【TAB】键返回。

3.2.5 P5-----联动关系查询修改

选择功能键【5】,显示屏上方显示功能提示符号“P5”“IF”,进入联动关系查询修改。显示如下图所示:


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:06

可进行具体联动关系的修改。如下图所示:

将启动条件中的01区01层001号~01区01层020号光电探头(01)报警修改为01区01层006号~01区01层020号离子探头(00)报警。

按【下翻】页键到下一屏幕继续修改其它条件。

若要删除某一条完整的联动关系,可翻页到其界面上,按【火警确认】键即可。

按【TAB】键返回。

3.2.6 P6-----显示盘显示关系编程

选择功能键【6】,显示屏上方显示功能提示符号“P6”“序号01”,进入显示盘显示关系编程。根据本机信息里编的显示盘的个数,每个显示盘可编4屏关系,每屏2行。显示如下图所示:

表示01号显示盘显示任区-2层~-2层、01区06层~07层的火警信息。

第1个启动键表示“任”,【火警确认】键可输入“-”层。

按【下翻】键进入下一屏,可继续编本显示盘的显示关系。

按【ENTER】键进入下一个显示盘显示关系编程(屏幕左上方显示该显示盘的序号)。

3.2.7 保存编程数据

选择功能键【7】,可将编程数据写进FLASH,如正确写入,显示 bC --,自动返回;如FLASH故障,显示 FL Err,然后返回。显示如下图所示:

建议:在编程时每编完一个功能保存一次。

3.2.8 从IC卡读编程数据

选择功能键【8】,可读取IC卡的编程数据。如检测到IC卡,显示 IC rd,读完后返回;如检测不到IC卡,显示 no IC Car后返回。显示如下图所示:


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:06

3.2.9 向IC卡写编程数据

选择功能键【9】,可向IC卡写编程数据。如检测到IC卡,显示 IC >>,写完后返回;如检测不到IC卡,显示 no IC Car后返回。显示如下图所示:

3.2.10 向回路板发送编程数据

选择功能键【0】,可向回路板发送编程数据。向第1号回路板发送编程数据,显示 1 Co,若发送成功且第2号回路板有定义地址数,则进入向第2号回路板发送编程数据,显示 2 Co;若发送失败,显示 1 hL Err。同理,若发送第2号回路板失败,显示 2 hL Err。显示如下图所示:

3.2.11 清除全部编程数据

选择【火警确认】键可清除所有编程数据。此时若按【7】键保存,则清除有效;若按【TAB】键退出,则清除无效。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:07

3.2.12 退出功能

在编程的任意一个界面,都可以按【TAB】键退出现场编程。

第四章 系统调试

本章将帮助您进行系统调试和开通运行。

4.1 调试前的准备工作

1、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。

2、检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理。

3、 检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用专用接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。

4、对控制器、火警专用计算机等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

4.2 系统调试

系统调试的具体步骤如下:

步骤1

按系统设计图纸对安装的探测器和各种模块(监视、控制模块)进行编码,如果图纸上没有探测器和各种模块的编号,调试人员应将探测器的实际地址编码准确地标明在图纸上。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:07

说明:探测器的编码需用专用编码器进行编码,其编码方法请参照专用编码器使用说明书

步骤2

根据编完地址码的信号线路、探测器和各种模块的编号,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求进行显示关系、系统信息、联动关系编程。

步骤3

将编完地址码的信号线路接入控制器,并对线路作好明显标记。对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除。

步骤4

外部故障的排除

线路检查完毕符合要求后,方可以通电运行。初次通电运行,系统通常会出现故障或火警,下面列出最常见的故障及处理方法,通常需要将外部故障排除完毕后,才能进行后面的工作。

A. 全部地址都报故障

可能原因:回路总线未接入控制器、总线正负极性接反或者总线线路断线。

解决办法:将线路改正。

B. 某几个地址报故障

可能原因:编码错误、正负极性接反、线路断线、设备损坏。

解决办法:

1. 检查故障地址的总线连接是否有误。

2. 检查故障地址是否拨号正确。

3. 若故障地址是区域监控模块FA1220/x(x=1-4,下同),检查模块是否处于检测24V电源故障和反馈线路故障状态,若是可将这两个功能通过跳线封闭,或者给模块供给24V,并在反馈端连接检测终端。详细方法见FA1220/x使用说明书。

4. 若故障地址是区域中继器FA1219/x(x=1-8,下同),检查连接中继器的接线是否正确,是否连接了终端电阻。

C. 某几个地址报火警或联动动作

可能原因:对于区域中继器FA1219/x可能是反馈输入端接线错误或短路;对于区域监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;对于探测器、手动报警按钮则可能是设备处于火警状态或已损坏。

解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确;检查设备是否现场动作并复位;检查探测器、手动报警按钮是否处于火警状态并复位;更换已损坏的设备。

步骤5

对探测器、监视模块逐一进行模拟报警试验,对于不报警和误报警的,要及时更换并重新试验。

步骤6

按联动控制要求对控制模块和控制程序进行模拟试验,直至系统全部正常为止。

将控制器设置为自动状态,对探测器进行加烟报警,检查受控设备的联动是否符合联
作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:07

动控制要求。

步骤7

系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行120小时无故障后,填写《工程调试竣工单》准备验收。

第五章 系统工作模式

AFN100火灾报警控制器具有智能工作模式和传统工作模式两种工作模式。

■ 智能工作模式

AFN100系统采用二总线制,所有探测器、控制模块、地址编码手动按钮并联在二总线回路上,系统的各种编程信息和地址信息可通过控制器或计算机按用户要求输入,整个系统设计施工更为简单,同时回路上可增设短路隔离模块(不占地址)使系统在短路或开路的情况下都能正常工作,大大提高系统的自我保护能力和安全性。

■ 传统工作模式

AFN100可以组成传统工作模式,其实质是利用区域中继器将常规的探测器接入智能系统,这时AFN100与区域中继器之间的通讯及控制采用智能方式,区域中继器与探测器之间采用常规的N+1模式,这样可以较大程度地节约系统造价,同时也可以保证系统稳定可靠地工作,尤其对于旧建筑的改造和旧火灾报警系统的更新,AFN100的经济模式更加显示出其优势。

第六章 日常维护及注意事项

为了系统能够长期稳定可靠地工作,建议在日常维护中注意以下问题:

1、控制室保持良好的通风散热条件,避免设备长期在过热或过潮的环境中运行。在寒冷地区,避免设备长期在低温下运行。

2、设备在长期使用过程中会吸附大量的灰尘,可能对设备的某些参数造成影响,建议每半年或一年进行一次除尘处理。

3、系统若反复出现偶然不可重复的故障,请联系当地技术支持人员及早查明真相,以免引起恶劣后果。

4、每一年对机箱接地进行检查,确认与大地连接的地线无锈蚀,保证接地效果。

5、定期(一周或一月一次)对系统进行报警测试。

6、按照要求做好值班记录,以供专业维护人员分析系统的运行情况。

另外,对整个系统进行维护要求维护人员具有一定的经验和专业技术知识,建议用户与本公司当地机构或其他专业公司达成维护协议,定期对系统进行专业维护。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:09

第七章 特殊说明

1、本说明书版本V1.0。

2、功能菜单密码100;与计算机交换编程数据密码200;编程密码xxx;写地址密码xxx。

3、RS232串口线接法:DB9插头的第5脚接主板插头J4第1脚GND;DB9插头的第2脚接J4第2脚COM-RXD;DB9插头的第3脚接J4第3脚COM-TXD。


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:09

附录 设备代码表

00 离子探头 01 光电探头 02 感温探头 03 烟复合头

04 光复合头 05 三复合头 06 显示盘 07 气体报警

08 气体 09 故障放气 10 手报按钮 11 消防栓钮

12 压力开关 13 水流指示 14 信号阀 15 接口模块

16 消防栓泵启 17 消防栓泵停 18 喷淋泵启 19 喷淋泵停

20 泡沫泵启 21 泡沫泵停 22 2 # 备用泵启 23 2# 备用泵停

28 正压风机启 29 正压风机停 30 排烟风机启 31 排烟风机停

32 干粉系统启 33 干粉系统停 3 4 2 # 新风机启 35 2 # 新风机停

40 失重 41 排风机 42 送风机 43 气体动作

44 迅响器 45 试验阀 46 消防栓灯 47 泡沫阀

48 空调 49 消防广播 50 消防警铃 51 防火门

52 防火阀 53 排烟阀 54 电梯 55 疏散指示

56 事故照明 57 非消防电 58 水幕 59 送风口


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:09

60 挡烟垂壁 61 雨淋阀 62 湿式阀 63 水冷却阀

64 卷帘半降 65 卷帘全降 71 码座离子 72 码座光电

73 码座感温 83 高倍泡沫 84 泡沫喷淋 85 水喷雾

86 水喷淋 87 边墙大喷 88 边墙小喷 89 水冷却

90 高水位 91 低水位 92 水雾


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:11

4台泵恒压供水

目前,生活供水系统采用变频供水设备可改善供水水质,且自动化程度高,又是国家节能推广技术,一拖N”方案虽然节能效果略差,但独有投资节省,运行效率高的优势;具有变频供水系统启动平稳,对电网冲击小,降低水泵平均转速,消除水锤效应,延长水泵阀门、管道寿命,节约能源等优点,因此目前仍被普遍采用。

循环运行程序

当用水量不是很大时,一台泵在变频器的控制下稳定运行;当用水量大到变频器全速运行也不能保证管网的压和稳定时,控制器的压力下限信号与变频器的高速信号同时被 PLC检测到,PLC自动将原工作在变频状态下泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时将一台备用的泵用变频器起动后投入运行,以加大管网的供水量保证压力稳定。当一段时间(T26时间可调)后若两台泵运转上述两个信号仍存在时,则依次将变频工作状态下的泵投入到工频运行,而将另一台备用泵投入变频运行。 当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效(一般设定为25~35Hz),这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将工频运行的泵停掉,以减少供水量。当一段时间(T45时间可调)后上述两个信号仍存在时,PLC再停掉一台工频运行的电机,直到最后一台泵用主频器恒压供水。

故障

当某台水泵故障时自动变成3台水泵自动循环工作,当2台水泵故障时自动变成2台水泵自动循环工作。水泵故障时发出声光报警。如1号泵出现故障时发出1声声光报警后停4秒再发出1声声光报警后再停4秒如此循环,如3号泵出现故障时发出3声声光报警后停4秒再发出3声声光报警后再停4秒如此循环。手动/自动旋钮用于故障复位

手动 当压力传感器故障或变频器故障时,为确保用水,4台泵可分别以手动工频方式运行。 实际运行在软件设计中充分考虎变频与工频在切换时的瞬间压力与电流冲击,每台泵均采用软起动是解决该问题关键。变频器工作的上下限频率及数字PID控制的上下限控制点的设定对系统的误差范围也有不可忽视的作用。

设置换机间隙时间 当水泵电机由变频切换至工频电网运行时,必须延时几秒进行频器滑行停车运行后接触器才能自动合闸,以防止操作过电压。延时时间根据水泵电机的功率而定:功率越大,时间越长,一般取值2~3s。在其输出端进行切换。在切换好后1S后再重新启动变频器而恢复正常运行。 确保触点相互联连锁 在电路设计和PLC(可编程控制器)程序设计中,控制每台水泵工频-变频切换的两台接触器的辅助触点或者PLC内部软触点必须相互联锁,以保证可靠切换,防止变频器UVW输出端与工频电源发生短路而损坏。为杜绝切换时接触器主触点意外熔焊、辅助触点误动作而损坏变频器的事故,最好采用两台连体、机械和电气双重联锁的接触器,如德力西公司的CJX2-N型联锁接触器等。

水泵轮换启动控制 可以自由设置水泵启动顺序:可设置成1#水泵先启动,也可设置2#3#4#水泵先启动。所有水泵平均使用,能有效防止个别水泵可能长期不用时发生的锈死现象。

本系统选用北京凯迪恩公司CPU306小型可编程序控制器。

分配PLC输入输出


作者: yuping    时间: 2005-1-20 18:12

注: I全为直流24V输入 Q为无源触点输出(24V3A 1表示接通0表示断开

T26接收到启泵信号后10秒时间内不再接收启泵信号(可修改建议T2640秒左右,范围可在5-3600秒之间调整)

T45接收到停泵信号后10秒时间内不再接收停泵信号(可修改建议T4530秒左右,范围可在5-3600秒之间调整)

T24水泵电机由变频切换至工频电网运行时,延时2秒进行变频器的停车运行后接触器才能自动合闸,以防止操作过电压。

T42T24一定长0.1T24工作0.1

T28(0.9)Q0.1-3工作1(T42T240.1+ T28 0.9)后才启动变频器

I0.0- I0.7在自动时按钮无效由手动/自动旋钮断开按钮电源

此程序特点几乎不要修改就可以变成3泵和2泵工作。

五. 安装、调试与使用 (1) 安装与校正 a. 用水平仪检查底座的水平。 b. 固定地脚螺栓,检查螺栓和底座水平度,按说明书安装泵体。 c. 远传压力表安装在震动小,水压平稳处。 (2) 电控柜安装 a. 电控柜柜底要求离地面100mm-250mm,柜顶距屋顶至少有1000mm,后部应离墙大于300mm。 b. 检查电控柜是否完好无损。 c. 检查接触器、PLC、变频器等电器接线端子有无松动,接插件是否牢靠,检查接地电阻小于4欧姆。 d. 按电控柜端子号顺序准确接线。 (3) 设备调试、运行 a. 正确接通电源。 b. 在手动方式电机试转,调整相序至电机转向正确。 c. 根据需要,通过控制器面板键盘设定压力给定值及参数。 d. 调好交流变频器及自动启停系统。 e. 产品由我公司调试后方可使用。

新亚新余平工作室 余平 0790-6228688-1166


作者: 览域    时间: 2005-1-20 18:13
谢谢提供!!!
作者: cmuit    时间: 2005-1-20 20:32

太好了,总算找到了,但是编程密码与写地址密码是什么呢?


作者: eric119    时间: 2005-1-20 21:07
有没有操作说明啊
作者: gebingtao    时间: 2005-1-24 20:25
我也没有用过!不知道怎么样啊!?
作者: yuping    时间: 2005-2-3 11:11
编程密码与写地址密码301,400,
作者: kanhai520    时间: 2007-10-6 08:37
JK-QB-Q4 的操作说明有没有啊??