千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助:室外摄像机立杆防雷接地的最佳做法? [打印本页]
作者: zgly 时间: 2005-1-10 20:14
标题: 求助:室外摄像机立杆防雷接地的最佳做法?
各位高手:请教一下室外立杆摄像机的防雷接地有几种做法?各有什么优势?
作者: 极品青蛙 时间: 2005-1-12 10:38
通常接到公用防雷地上!
作者: 幻星 时间: 2005-1-12 11:41
基本都单独做地桩
作者: zgly 时间: 2005-1-19 09:42
谢谢回复!做地桩要埋很2-3米深吗?或者接入整个区域的地线,是吗?
作者: mzwleo 时间: 2005-1-21 16:47
挖个坑 1。5平米,然后埋放入地桩 。放入降阻剂。
作者: 游魂 时间: 2005-1-24 13:14
以下是引用mzwleo在2005-1-21 16:47:00的发言:
挖个坑 1。5平米,然后埋放入地桩 。放入降阻剂。
不是每个接地系统都需要降阻剂的,如果接地电阻能达到要求就不需用了阿
建议楼主在每个杆位处单独做接地桩
作者: 幻星 时间: 2005-1-25 10:50
是的,不是每个地方要用降阻剂的,有的地方用了也没用
作者: Jason_tec 时间: 2005-1-26 10:42
室外立杆防雷分析有二:
一、如果当地是雷区,还得要在支杆顶端做好避雷针,避雷针做法为(可用三条一米至一米五的镀锌钢筋制作,每两根钢筋之间需以45度角度衔接好,并与在下端做好的地桩做好连接,地桩对地阻值不得超4欧姆,在摄像机的信号线和云台的控制线上,要用防电涌器材做好防电涌措施,并与在下端做好的地桩做好连接。
二、如果只是做防感应雷,那只需在摄像机的信号线和云台的控制线上,要用防电涌器材做好防电涌措施,并与在下端做好的地桩做好连接,地桩对地阻值不得超4欧姆。
作者: Jason_tec 时间: 2005-1-26 10:45
降阻剂,就目前来讲的话,对降低阻值的效果并不是很大,用上去可以降低一点点,不过唯一的好处是,能够起到防锈、防腐蚀功效!
作者: Cindy_Gong 时间: 2005-1-26 11:43
避雷短针的做法很简单的,材料可以用不锈钢的,长度是高于摄像机600即可,做好接地
作者: hhch8128 时间: 2005-8-17 16:47
相逢恨晚,我
作者: xiazilan 时间: 2005-10-20 14:42
顶·
作者: 我是新兵 时间: 2006-7-25 10:05
8楼的大哥有没有室外摄像机立杆图,给小弟发一份来啊,wangpp@kaituo.com.cn
作者: 粤涯 时间: 2006-7-25 10:21
我做的室外都是单独做的地桩,目前还没有被雷劈坏的!
作者: 大胡子88 时间: 2006-7-25 22:30
没被劈坏只能说明运气好,真正的行家是常被劈但很少坏;GB50057-94第1。0。1条说明:“因为按照本规范设计的防雷装置的防雷安全度不是100%。”!
作者: 骷髅也疯狂 时间: 2006-7-30 11:08
哈哈,领教了..
作者: mx296 时间: 2006-7-31 15:38
直接雷很难防范,感应雷才是防范重点。
便宜方案用角钢,条件好可用接地模块。
作者: Forder 时间: 2006-8-1 15:50
大家都是高手呀 佩服了!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |