1、浅谈VISTA120防区输入设备类型对系统工作的影响
当前,有许多工程当中应用安定宝集团的大防区防盗报警控制通讯主机VISTA120。
由于VISTA120主机采用总线式防区扩展方式,扩展的防区工作反应速度直接影响 整个系统的工作性能。
VISTA120总线扩展设备常用的主要是4208U、4293SN、4193SN三种,编程防区 时输入类型可以用序列号式,4208U还可以采用DIP开关式。
VISTA120主机对于总线设备会进行巡检,如果有DIP式输入的防区,过程是500ms 从第一个防区开始检测,如果有触发就显示被触发的防区相应的状态,然后继续从 第一防区开始巡检;如果没有触发,500ms结束后等待50ms,这50ms内如果有序 列号式输入的防区触发就直接显示该防区的相应状态,50ms结束后开始500ms的巡 检。
通过上面的工作过程可以看出,如果防区编程时采用了DIP开关式输入,总线巡检的 过程就会很慢(特别是4208U的数量超过8个以后)而且,如果有一个探测器始终触 发或者故障时,而它所在的防区又比较靠前后面防区的报警信息就很难被主机发现。
基于以上的原因,建议大家在防区编程时输入方式尽量选择序列号式输入。
2、关于ALEPH对射与VISTA120连接扩充模块故障的问题
现在安防市场有多种品牌的红外对射探测器,与安定宝的防盗主机VISTA120连接时 大部分不会出现问题,但是,国产的ALEPH对射与VISTA120主机连接时,会出现防区 扩充模块故障的问题。
具体现象有以下两种: 1、安装调试一段时间后(一周左右),探测器报警而报警主机没有反应,断开与探 测器的连接检测模块,模块输入端故障。 2、安装调试一段时间后(一周到两周),主机报总线模块故障,键盘显示防区CHECK, 单独测试模块,连接总线的部分故障,开馆量输入部分故障。 以上两种现象在系统运行过程中会越来越多的出现。
以上的问题已经在我公司几个客户的工程中出现,解决办法是在ALEPH对射输出端子和 防区扩充模块之间加隔离继电器。
----------------------------------------------
收下!谢谢!
隔离继电器,我没有用过,能不能介绍下,主要用途;和作用;
我们公司已经有这个问题了;一直得在换探测器;
没有结果
谢谢
谢楼主,偶正在调试上述设备!
VISTA120能支持多远的传输距离?
485的总线好像只能支持1.2KM
xiexie
回复7楼:
VISTA-120的总线可以支持1200米,串入4297总线延伸器后可以延长1200米
是电磁干扰问题?
你好麻烦你解释一下为何要加隔离继电器谢谢
有没有接线图,继电器还要供电,