千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
最近做过工程的请进。
[打印本页]
作者:
ningdan
时间:
2004-12-31 20:54
标题:
最近做过工程的请进。
<P>不知道现在布线都流行用超5类的还是6类的?我听说6类的跳线自己做不啊。</P>
<P>还有埋在墙里的用PVC管 还是 铁管(忘了叫什么名了,是不是叫镀锌管?) ?</P>
<P>哪里有方案参考一下。谢谢</P>
作者:
xsyhhxsywsw
时间:
2005-1-2 15:03
<P>6类线跳线能做啊!用fluck测试需要专门的端口哦!不过现在的水平子系统一般用的是5类线吧!大家一起讨论!!!</P>
作者:
小猪贝贝
时间:
2005-1-2 21:57
<P>1.资金允许的话用6类线</P><P>2.跳线可自己做,也有现成的。</P><P>3.如果是土建自己做一般是用铁管(不用镀锌管,成本太高),如果是隔断已成,自己剔槽布线,那可用铁管也可用PVC管。</P>
作者:
ningdan
时间:
2005-1-2 22:44
<P>6 类真能到200M?现在也没有200M的网卡啊?</P><P>能贵多少呢?</P>
作者:
qvbuupl
时间:
2005-1-3 14:25
我认为还是做超5类的就可以了,投资方会高兴的,而你也方便一些。
作者:
ericsuen
时间:
2005-1-3 20:10
<P>建议你和是用超5类吧~~~6类的成本高了点</P>
作者:
ningdan
时间:
2005-1-4 23:14
<P>点不是很多,我想问问成本能高多少?</P>
作者:
千家破网
时间:
2005-1-5 09:18
<P>支持六类。</P>
作者:
lajk
时间:
2005-1-5 09:22
看你的系统情况了啊,一般的超五就搞定了啊
作者:
kingkongy
时间:
2005-1-5 11:12
<P>六类一般用在主干网络,具体区别在一般实际应用里面几乎显示不出来,可以的话还是不要浪费钱了</P>
作者:
jianglei3782
时间:
2005-1-5 12:02
<P>布6类的线就事再给自己找麻烦,块吗?咱们事体会不到的,还布如5类的,布线也好布。看甲方的了。</P>
作者:
hosiwell
时间:
2005-1-6 02:01
6类跳线自己做不了,别去浪费时间和精力了,一般都用现成的,看你自己的利润决定怎么推荐,有需要可以跟我联系,13363943400,或许可以帮忙
作者:
lsmuser
时间:
2005-1-6 07:17
<P>1。现在绝大部分的企事业单位/学校真正愿意拿多少钱出来搞网络这一块?一般来说,如果甲方没有明确说用六类,在方案中用超五类是完全可以的。就我经验来看,甲方的意思就是正确的意思!</P><P>2。六类自己做?冒意思,因为做起来有难度。再说了,现在如果真做六类系统,哪家的报价中跳线的价格还不是按现成的跳线做的报价?既然这样,你干嘛还跟老板说你可以干这“脏活”?当然如果你是再承包是另话!</P><P>3。墙里面用铁管?除非是甲方要求!否则你算算成本呀,就这一项你的报价绝对比别人要高一截。就我经验,莫说是室内墙里了,就是现浇地板、室外绿化带,我都用厚壁的PVC线管,至于说要保护的话,a,现浇地板的时候,去现场看一下,小心震动棒压着你的管子打就是了,如果是质量还得的线管,就是压着打也没事。b,室外绿化带在上面填层沙,沙上再放红砖就可以了。成本呀!报价呀!(他来来的,现在这一行没钱赚呀,搞来搞去,烟钱都不够:( 想到哪说到哪,给各位压力了,不好意思:) )</P>
作者:
jinxl
时间:
2005-1-6 09:51
用 超5类就可以了,方便
作者:
wastralch
时间:
2005-1-7 10:08
建议用超5类,pvc管没有问题的,在布线中可以使用铁管及足够硬度的 pvc 管!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2