千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]双绞线用量? 进来看看不? [打印本页]

作者: netuu    时间: 2004-12-24 08:36
标题: [求助]双绞线用量? 进来看看不?
<P>知道建筑面积,知道建筑的房间面积,如何计算双绞线的用量呀?各位路过的大虾帮帮忙了。</P>
<P>俺是新手,要学习!!</P>
作者: yaodepei    时间: 2004-12-24 09:02
这个在网上有
作者: gawin    时间: 2004-12-24 10:49
<P>一般7-15平米一个点算(根据甲方的要求与实际情况而定)</P>
<P>在根据楼层结构再算出每个点的平均距离,</P>
<P>这样就知道线缆的用量了!</P>
作者: qrwei    时间: 2004-12-24 10:54
<P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman">水平系统电缆的计算全部按照《<B normal"><I normal">AMP</I></B>开放式布线系统设计总则》标准的方法进行计算,其中:<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman">    平均长度P1=(最短长度+最长长度+4*楼高)÷2  (米)<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman">    总平均长度P2=平均长度+15%余量+线架预留+工作区预留(米)<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman">    每箱可布电缆数N=最大可定购长度(305米)÷总平均长度(条)<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 125%; TEXT-ALIGN: left" align=left><FONT face="Times New Roman">    线缆箱数=信息端口数目÷每箱可布线电缆数。<p></p></FONT></P>
作者: gawin    时间: 2004-12-24 10:58
<P>呵呵</P>
<P>楼上补充的很好哈</P>
作者: laowh79    时间: 2004-12-27 10:52
<P>我沒有</P><P>上面說的沒有錯網上有啊</P>
作者: 寒雨清风    时间: 2004-12-27 12:24
这下都齐了,我建议新手问问题的时候,先翻一下原来的帖子,一般情况下,大多数常见的问题都在这里讨论过了。就不用再重复不断的说一个同样的问题。
作者: 西西里    时间: 2004-12-29 09:29
4楼给的好清楚哦 谢谢你
作者: dengxp    时间: 2004-12-29 16:18
给一个公式:(最短+最长)/2*1.1应该可以的。
作者: LittleHo    时间: 2005-2-3 16:35
(最短距离+最厂距离)/2*1.1+6(10)m
作者: celeton    时间: 2005-2-3 21:37
<P>我认为,每10个平方米两个点,是指的办公区域。实际需要多少要根据你的办公室面积来考虑,如果是厂房就不能这样算了。一般来说,估算点数的这种方式在前期作初步预算的时候可以使用,设计每个办公场所的时候可以使用这个为依据,但是不能仅仅根据这个简单的要求来估算点数,必须实地勘察测算。</P><P>估计线长,楼上诸位兄弟都介绍的很全了。我采用的几乎也是这些方法。有点不同的就是,单点的平均长度最好不要简单使用(最长距离+最短距离)/2这种方式,有一次,我给设计院做预算,碰上一帮预算高手,结果我的这种算法被批得体无完肤,最后虽然我中标了,但是教训很深刻啊。所以,后来我的算法采用了对角线走的公式计算,居然还比较准。这也需要仔细测算。对于有经验的人来说,他可以根据房屋的长度和宽度马上估算出单点的平均长度。这个需要多计算才能积累。</P>
作者: wbzhi    时间: 2005-2-4 20:36
<P>我们这些新手,也想翻一下前面的帖子,关键就是帖子太多,找来很麻烦的,找半天不一定能找到,还希望专家们谅解我们啊,多多帮忙啊,先谢过了!</P>
作者: xfyo    时间: 2005-2-5 12:53
<P>不好</P><P>象你这样算,没有钱赚了</P>
作者: 水怪1981    时间: 2005-2-5 14:52
我也是新人,请各位专家多包涵了......
作者: chinac    时间: 2005-2-16 14:41
<P>估算只能是估算,不确切的,最好多算点,否则吃亏的,因为实际的走线,可能是多样化的,有时候你想都想不到,到时候自己赔钱。</P>
作者: 401617    时间: 2005-2-16 14:58
不用那么麻烦,一般一个点按80米算就行啦