千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
屏蔽系统接地问题
[打印本页]
作者:
独情居
时间:
2004-12-23 10:19
标题:
屏蔽系统接地问题
<P>做屏蔽系统时是在配线架上做好接地就行了,还是配线架和模块两端都要做好接地?请高手指点,谢谢!!!</P>
作者:
qrwei
时间:
2004-12-23 13:43
<P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt">接 地
静电屏蔽的原理是在屏蔽罩接地后干扰电流经屏蔽外层流入大地,因此屏蔽层的妥善接地十分重要,否则不但不能减少干扰,反而会使干扰增大。
屏蔽通道必须是一个端到端的,连续的,完整的,360度的屏蔽路径<I>&#</I>8226;接地导线应用直径大于4平方毫米的外包绝缘套的铜芯导线
· 建议采用单点接地的方法接地, 避免多点接地引起的电压回路,即在通信间每个机架独立接地
· 接地直流电阻要求小于3.5欧母,接地电压小于1V R.M.S1.3.6 端 接尽量减少屏蔽层中接地线的剥开长度,因为越短,则引起的电感越少,接地效果越好
· 金属锡箔很容易撕裂,在剥线时确保不破坏屏蔽层<p></p></P>
作者:
小周郎
时间:
2004-12-23 14:05
<P>只要配线架作好接地就行。两点接地会问题的,同意2楼的说法。屏蔽系统不是很好弄,施工要仔细认真了。</P>
作者:
独情居
时间:
2004-12-23 15:08
谢谢楼上二兄弟!!只做好配线架接地就行啦,这样甚好,比两端接地省了不少事
作者:
laowh79
时间:
2004-12-27 11:01
<P>這個要看你接地的功能是什麽了</P><P>是為了防靜電</P><P>還是防雷啊</P><P>如是防靜電那樣的做就可以了</P><P>如是防雷的說那就是不同了,</P>
作者:
寒雨清风
时间:
2004-12-27 12:15
屏蔽系统的最主要的要求,就是接地点要做好,包括模块,配线架,机架等等。
作者:
tyt28
时间:
2004-12-27 12:21
两个设备的地线电位不同,因此产生了电位差,在这个电位差的驱动下,会在电缆屏蔽层中产生电流。
<P align=left>解决方法是尽量使地线电位相同,或者将电缆屏蔽层的一端与地线断开,消除电缆屏蔽层中的电流。<p></p></P>