千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于网线和电线交叉 [打印本页]

作者: smxwhh    时间: 2004-12-20 23:02
标题: 关于网线和电线交叉

我单位布线时有好几处网线和电线存在交叉情况,施工方说不影响使用!但我不是很清楚。是不是分别穿PVC管会好点呢,还是穿金属管呢?


作者: feng1234509    时间: 2004-12-21 09:15

按照标准来讲网线与电源线避免平行,如若交叉最好成直角90度:穿金属管做屏蔽。

但在实际应用中好象没什么影响!现在的百兆线实际上跑2M已经很快了,跑百兆还有日子呢!!!现在的光纤才跑几兆。。。。。


作者: li_w00a    时间: 2004-12-21 11:24
保险的话还是做好屏蔽,毕竟以后的维护工作要你自己做,出现问题你再想找施工方就麻烦了
作者: Cindy_Gong    时间: 2004-12-21 11:54
最好做屏蔽,以免后患
作者: 甘拜下峰    时间: 2010-12-29 21:51
能不能问问为什么要90度?
作者: violent960    时间: 2011-1-5 13:07
估计你用上10年20年都不会出现干扰的情况!
作者: fzx2008119    时间: 2011-1-13 16:18
学习中
作者: zairenjian    时间: 2011-1-23 22:16
学习
作者: wangyirq    时间: 2011-1-26 16:07

布线不只有弱电布线,还有强电布线,强电还包括:照明电和动力电。强电对弱电和不可能避免会有电磁的影响。因此,我们要清楚以下强电与弱电布线中的注意事项:



1、 强电跟弱电的走线要避免紧挨着平行走线,弱电管线和强电管线平行走线需要50cm距离,如果实在条件不允许这样走,可用专用屏蔽线以及用铁管来代替PVC管。

2、 强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。

3、 强电和弱电走线交叉时,要呈90度角跨过。

 

我也是现学现用。。


作者: chi84638    时间: 2011-1-29 15:10
学习了
作者: gjkgjk    时间: 2011-1-30 14:27

UPS没问题的话,技术点的可能就是UPS和蓄电池连接问题,蓄电池放空,白痴点的可能就是空开没复位(主机和电池柜)


作者: gjkgjk    时间: 2011-1-30 14:28

我也是现学现用  douyshifizhi