千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于ds7400报警主机调试问题 [打印本页]

作者: 道道道道中道    时间: 2004-12-19 18:35
标题: 关于ds7400报警主机调试问题

调试中出现,正常开路触发报警,提示zone tourble(防区故障),这个正常主要是,如何在键盘上清处掉已经发生的报警事件,本人手中的关于7400说明书资料不全请那位对7400熟悉的予以回复

(在线等)


作者: 道道道道中道    时间: 2004-12-21 14:54
千家难道真的没有王牌拉
作者: 大海盗    时间: 2004-12-22 13:24

防区恢复正常之后,这个显示应该消失的.....如果一直显示的话,用密码+#+87检测一下,如果有这个防区显示说明地址模块有问题.........如果没有就出现在探头上了...

仔细检查一下探头吧..........


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-12-22 23:39
同意楼上的观点查探头和模块是否有问题




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2