1.一般摄象机电源大家一般是就地取还是一起拉到值班室呢?
2.电源线和视频线,控制线放在同一个管子里,图象效果会不会影响?理论上我知道不行.但不一定.
3.红外变焦一体机,说在夜晚能看到50米,真的能看到50米吗?会不会是虚假广告,如果想效果更好点,旁边加个灯辅助一下.可以不可以?多少瓦的比较好.
图象效果会不会影响?理论上不行.但实际上没问题!200米内,没有其它的干扰的情况下!
红外变焦一体机,说在夜晚能看到50米,估计悬,个人观点!
回楼上的问题:
1.如果预算可以的话,电源要集中控制,不要就地取,否则当视频没有图象的时候,你检修就非常的麻烦。
2.视频线、电源线、控制线最好不要在一根管内,但是如果视频线特别的好,而预算有太低,没有办法也只能如此,但是视频的的屏蔽层一定要密,并且电源线与视频线不要扭在一起穿争取并行。
3.50米的距离应该没有问题,但是不同的厂家品牌不同,效果也不一样。
[em06][em06][em06][em06][em06][em06]
1.如果预算可以的话,电源要集中控制,不要就地取,否则当视频没有图象的时候,你检修就非常的麻烦。
2.视频线、电源线、控制线最好不要在一根管内,但是如果视频线特别的好,而预算有太低,没有办法也只能如此,但是视频的的屏蔽层一定要密,并且电源线与视频线不要扭在一起穿争取并行。
3. 50米的距离应该没有问题,但是不同的厂家品牌不同,效果也不一样。
------------------------------------------------------
1.一般摄象机电源大家一般是就地取还是一起拉到值班室呢?
2.电源线和视频线,控制线放在同一个管子里,图象效果会不会影响?理论上我知道不行.但不一定.
3.红外变焦一体机,说在夜晚能看到50米,真的能看到50米吗?会不会是虚假广告,如果想效果更好点,旁边加个灯辅助一下.可以不可以?多少瓦的比较好.
1.看施工方便的情况和距离!
2.没有问题!电源在36V一下,没有问题!
3.看你红外变焦摄像机原来红外灯的功率!最好按照原来距离的70%计算!
哦
我非常感谢大家的热情回复.
学到了很多,楼上所有的兄弟,谢谢你们.
你的视频信号不要和强电一起走,和弱电并行走一般问题不大。
1.看施工方便的情况和距离!
2.没有问题!电源在36V一下,没有问题!
3.看你红外变焦摄像机原来红外灯的功率!最好按照原来距离的70%计算!
鼓掌
1、怎样取电都可以,关键是要保证足够提供9-12伏电源(指12伏摄像机)。生活小区怎样取电都可以;工厂区采用集中供电。
2、生活用电,电源线和视频线,控制线放在同一个管子里,图象效果不会影响,200米左右,集中供电,一般采用开关电源直接一条总线控制变压,就更不用问了。
3、既然是红外变焦摄像机,在夜晚当然能看到50米,关键是什么摄像机,哈,请商家演示一下不就明白了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |