千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 想讨教一个工程技术经验? [打印本页]

作者: 韦雨人    时间: 2004-12-19 17:01
标题: 想讨教一个工程技术经验?

1.一般摄象机电源大家一般是就地取还是一起拉到值班室呢?

2.电源线和视频线,控制线放在同一个管子里,图象效果会不会影响?理论上我知道不行.但不一定.

3.红外变焦一体机,说在夜晚能看到50米,真的能看到50米吗?会不会是虚假广告,如果想效果更好点,旁边加个灯辅助一下.可以不可以?多少瓦的比较好.


作者: 小曹    时间: 2004-12-19 20:13

图象效果会不会影响?理论上不行.但实际上没问题!200米内,没有其它的干扰的情况下!

红外变焦一体机,说在夜晚能看到50米,估计悬,个人观点!


作者: 小猪贝贝    时间: 2004-12-19 21:56

回楼上的问题:

1.如果预算可以的话,电源要集中控制,不要就地取,否则当视频没有图象的时候,你检修就非常的麻烦。

2.视频线、电源线、控制线最好不要在一根管内,但是如果视频线特别的好,而预算有太低,没有办法也只能如此,但是视频的的屏蔽层一定要密,并且电源线与视频线不要扭在一起穿争取并行。

3.50米的距离应该没有问题,但是不同的厂家品牌不同,效果也不一样。

[em06][em06][em06][em06][em06][em06]


作者: yehe    时间: 2004-12-20 11:00

1.如果预算可以的话,电源要集中控制,不要就地取,否则当视频没有图象的时候,你检修就非常的麻烦。

2.视频线、电源线、控制线最好不要在一根管内,但是如果视频线特别的好,而预算有太低,没有办法也只能如此,但是视频的的屏蔽层一定要密,并且电源线与视频线不要扭在一起穿争取并行。

3. 50米的距离应该没有问题,但是不同的厂家品牌不同,效果也不一样。

------------------------------------------------------

xue1878@163.com


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-12-20 12:54
以下是引用韦雨人在2004-12-19 17:01:00的发言:

1.一般摄象机电源大家一般是就地取还是一起拉到值班室呢?

2.电源线和视频线,控制线放在同一个管子里,图象效果会不会影响?理论上我知道不行.但不一定.

3.红外变焦一体机,说在夜晚能看到50米,真的能看到50米吗?会不会是虚假广告,如果想效果更好点,旁边加个灯辅助一下.可以不可以?多少瓦的比较好.

1.看施工方便的情况和距离!

2.没有问题!电源在36V一下,没有问题!

3.看你红外变焦摄像机原来红外灯的功率!最好按照原来距离的70%计算!


作者: 韦雨人    时间: 2004-12-20 13:04

我非常感谢大家的热情回复.

学到了很多,楼上所有的兄弟,谢谢你们.


作者: 龙兄    时间: 2004-12-20 14:07

你的视频信号不要和强电一起走,和弱电并行走一般问题不大。


作者: zdh2024    时间: 2004-12-20 16:49
实在没办法时,电源线用屏蔽线。不过距离不要太长。
作者: 只赔不赚    时间: 2004-12-20 16:53
以下是引用皮皮鸟在2004-12-20 12:54:00的发言:

1.看施工方便的情况和距离!

2.没有问题!电源在36V一下,没有问题!

3.看你红外变焦摄像机原来红外灯的功率!最好按照原来距离的70%计算!

鼓掌


作者: zh96938    时间: 2004-12-20 17:53
顶一下
作者: soww    时间: 2004-12-20 22:21

1、怎样取电都可以,关键是要保证足够提供9-12伏电源(指12伏摄像机)。生活小区怎样取电都可以;工厂区采用集中供电。

2、生活用电,电源线和视频线,控制线放在同一个管子里,图象效果不会影响,200米左右,集中供电,一般采用开关电源直接一条总线控制变压,就更不用问了。

3、既然是红外变焦摄像机,在夜晚当然能看到50米,关键是什么摄像机,哈,请商家演示一下不就明白了。