千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有线电视线和监控线缆可以 混用吗! [打印本页]

作者: nihui    时间: 2004-12-13 12:30
标题: 有线电视线和监控线缆可以 混用吗!
工程队偷偷使用了 发现晚了 能用吗
作者: zdh2024    时间: 2004-12-13 12:53
能知道是多少编织的吗?可以,没什么大问题,可能传输信号时,视频信号的等级有点不同,但一般情况下看不出来。有线电视线的传输距离比视频线可能大一点,但低频部分失真较视频线在大。以前为了省钱用过。
作者: zdh2024    时间: 2004-12-13 13:05
能知道是多少编织的吗?可以,没什么大问题,可能传输信号时,视频信号的等级有点不同,但一般情况下看不出来。有线电视线的传输距离比视频线可能大一点,但低频部分失真较视频线在大。以前为了省钱用过。
作者: nihui    时间: 2004-12-13 13:08
外部屏蔽网是 96P的
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-12-13 13:11

可以用!

不过小心验收啊~


作者: nihui    时间: 2004-12-13 13:23
谢谢了! 和施工队关系好了!没有太在意! 我们和监理关系很好.
作者: eie1992    时间: 2004-12-13 13:54

不知搂主担心什么?担心那种电缆不好?

如果都是96编的电缆,严格说SYWV电缆的传输效果,优于SYV电缆。因为它们的屏蔽网一样,而SYWV电缆的芯线直径为1mm,而SYV电缆芯线直径为0.8mm,所以直流电组(内外到体电阻之和)SYWV电缆要小,再考虑到介电损耗SYWV发泡电缆明显小,低频衰减应该是SYWV电缆要小。而高频损耗SYWV电缆要明显优于SYV电缆。值得关注的是,电缆传输特性的高低频衰减量的差异(即频率失真),应该是越少越好。

供参考,有问题大家可以在这里讨论。

[此贴子已经被作者于2004-12-13 13:57:05编辑过]

作者: liyihui2008    时间: 2004-12-13 20:30

我们是共缆监控的厂家

我们的监控系统用的就是有线电视的线sywv的,不过要加专用的设备