作者: wsndy    时间: 2004-12-3 11:55
标题: 求助关于XL50的调试具体问题
<P>1、XL50与BNA联不上(BNA已经调好),通道灯无反应。</P>
<P>2、用CARE已经下载文件到XL50,但是系统硬件参数、时间等选项都改不了,不知为啥?</P>
<P>敬请赐教!</P>
作者: basystem    时间: 2004-12-3 18:15
系统硬件参数要在编译前定义的.
作者: 一丁    时间: 2004-12-6 00:09
[MOVE]系统硬件参数、时间等选项要改只能在CARE里修改好再重新编译,仿真,下载。。。。[/MOVE]
作者: basystem    时间: 2004-12-6 20:15
我想不通为什么时间也不可以改
作者: 老忘    时间: 2004-12-7 09:11
<P>没做过honeywell,学习</P>
作者: moke8848    时间: 2009-4-17 11:57
学习中……
作者: myhoneywell    时间: 2009-4-17 12:21
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="宋体">在ddc里首先要输入密码,不然的话什么也改不了</font></p>
作者: jay661026    时间: 2009-4-19 21:59
<p><font face="Verdana">1、XL50与BNA联不上(BNA已经调好),通道灯无反应。</font></p>
<p><font face="Verdana">答:BNA是网路界面器,在图控未开启BNA工作之前,通道灯是无反应的。</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">2、用CARE已经下载文件到XL50,但是系统硬件参数、时间等选项都改不了,不知为啥?</font></p>
<p><font face="Verdana">答:1,用LIFE CARE直接可以改系统硬件参数,并且可同步保存在程式中。</font></p>
<p><font face="Verdana">答:2,时间等选项都改不了,有两种方式解决,一输入密码再改,但是费时</font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二,用XL ON LINE直接对正时间,马上可以和笔记本电脑的时间同步<br/>&nbsp;<br/>台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice&nbsp; Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>QQ: 1047467290<br/>http://www.asiconsys.com</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>