作者: wglove    时间: 2004-11-29 09:28
标题: 电梯摄像机干扰问题?请大家都来看看!

6部电梯,都用的是电梯专用电缆(自己敷的),电梯的图象有个很奇怪的现象:电梯停的时候图象很清晰,当电梯在运行的时候图象就模糊的一点也看不清楚,好象干扰很严重的样子。还有就是最近的3部电梯,当一部运行时这3部的图象都会模糊就像自己这部电梯运行时一样,都查不出什么原因,请问各位大侠们是什么原因,该怎么解决?


作者: lcmbig7339    时间: 2004-11-29 09:35

AC12V有问题!


作者: wglove    时间: 2004-11-29 09:39
我用的直流啊DC12V,在电梯内的AC220直接转的!
作者: xstxql    时间: 2004-11-29 10:21
主要是强电磁场的干扰,可以考虑用无线的传输方式。在建筑的内部(一楼)安装2.4G无线接收器,电梯内安装发射器,到管理中心用有线的方式,可以大大减少干扰问题,不过成本会增加。你可以先安装一套试验一下。
作者: 小熊在线    时间: 2004-11-29 10:44
这样的问题已经是屡见不鲜了,大多是电梯周边的磁场环境等问题,干抗源太大;还有应该先检查线路有无结头或毛刺。
作者: asmer    时间: 2004-11-29 16:04
楼主是典型的干扰问题,用专门的抗绕设备是可以解决以上问题的,有兴趣打010-68610461-208,找王先生
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-11-30 08:32

一个是电源问题,干扰严重,电源不清洁。

另一个视频干扰,建议加抗绕设备~~~还有就是需要良好的接地~~~

建议:有条件不要从电梯电源那里取电,电梯启动时,会引起摄像机电源供电不稳定。


作者: liyihui2008    时间: 2004-11-30 09:24

同意6楼


作者: zsx_2002    时间: 2004-11-30 09:45
我也同意六楼的。
作者: tianruilin    时间: 2004-11-30 16:06

这样的问题我们公司在施工的时候也遇到过,不过现在解决了.


作者: fbin1981    时间: 2004-12-16 13:47
同意本楼的说法!
作者: jacky_wang    时间: 2005-3-9 15:52
我也同意六楼的。
作者: IB哥    时间: 2005-3-9 15:58

七楼的说得有道理哟!

支持小鸟鸟!


作者: 抽刀断水    时间: 2005-3-9 21:27

如果问题跟7楼皮皮鸟说的一样的话,你可以在摄像机前面加一个小的后备电源试一下.

看是不是因为220V供电不稳造成的.


作者: SHANGWUZHE    时间: 2005-3-10 14:05
同意六楼
作者: tyt28    时间: 2005-3-10 15:59
我也遇到过,后来我们采用视频转双绞,后没这样的鼓掌了
作者: liyihui2008    时间: 2005-3-10 17:54

同意6楼的

这属于典型的电梯干扰,我公司的视频拓展器可以解决


作者: guojunsmall    时间: 2005-3-10 18:10

估计从新走线是不可能了,那就加设备吧,可以去 www。51cams。com

去看看 。像你这样的问题我解决多了。

有什么能帮你的就说话 郭君 13810966894


作者: liuxinwang    时间: 2005-3-11 09:50
应该是电梯内电源干抗 我遇到过的!
作者: yegh    时间: 2005-3-11 16:00

同意7楼的!