标题: 求助解释一些防雷接地的模糊概念?? [打印本页]

作者: zeriprk    时间: 2004-11-28 20:04
标题: 求助解释一些防雷接地的模糊概念??

平时防雷接地的理论也看了一些,但实际经验很少,一些概念非常模糊,还请各位大侠指点迷经

1、接地有交流工作地、安全保护地、直流接地、防雷保护接地、屏蔽接地等。在做一栋大楼(有机房)的接地系统设计时,一般需考虑上述那几个方面呢? 2、上述接地可以共用一个接地网,但是否一定要求每种接地都用单独的母线(在实际工程中,各种设备混杂在一起,如果要求上述每种接地都用单独的母线,费用和工作量都是挺大的),如果不是,哪几种接地的母线可以共用?能共用的依据是什么?不同的接地母线间有距离要求吗? 比如:我在一老楼做综合布线时,用户机房有配电箱装了电源避雷器,但配电箱只有从强电间引入的接地线。避雷器的泄流接地线能与之相接吗,需要单独的防雷接地母线吗?计算机设备的保护接地呢?机房需要做的均压环呢? 3、一些接地方式要求就近接地,这就近接地是指设备接地线到什么地方的距离?比如“电源避雷器最好采用就近接地,按照规范防雷接地线最好小于0.5米”,这0.5米是避雷器到那里的距离?如果是到电源配线箱内的接地排的距离,那为什么不能将接地排到避雷器的这段线看成接地排的延长线呢,这样还存在什么就近接地的问题呢???


作者: zeriprk    时间: 2004-11-30 20:28

顶,各位帮帮忙啊,用一两句话给个提示\指引也行啊,


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-11-30 21:32

在机房内做了等电位(既均压环)后,就可以将交流工作地、安全保护地、直流接地、防雷保护接地、屏蔽接地等

全部连接到均压环上


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-11-30 21:36

一般新建筑都采用了联合接地的方式了,那么就不存在各自的接地母线了。

现在新建筑中都有弱电井,且都有接地端子排预留着,那么只要用导线连接即可


作者: zeriprk    时间: 2004-11-30 23:24

但我看其他的资料说:"防雷接地\直流接地\安全接地分别用三根接地引线引至大楼的地面,再将它们与避雷地桩接成综合接地网。这样他们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。只要接地电阻小于1Ω,就可保证接地线间不产生电位差、不相互干扰。这是目前工程上最常见的做法"。

所以现在搞的很模糊,不同的接地搞不同的母线,太费力费钱;用同一根母线,如果出现问题伤害到人或设备可不是闹这玩的。


作者: 401617    时间: 2004-12-2 09:38

哦原来等电位就是均压环啊


作者: zjgturkey    时间: 2004-12-25 17:49

谢谢 由忠地感谢

thank you very much